钢板止水带作为地下防水工程中阻断施工缝渗水路径的核心构件,广泛应用于地下室、蓄水池、隧道、综合管廊等防水等级≥P6 的工程。其通过金属板材与混凝土的协同作用,形成刚性防水屏障,施工需严格遵循 “材料达标、定位精准、焊接严密、验收规范” 原则,确保防水效能。本文结合现行规范(GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》、GB 50208-2011《地下防水工程质量验收规范》),系统阐述其施工工艺、节点做法及质量控制要点。

一、工程原理与适用场景

1. 防水原理

施工缝是混凝土分次浇筑形成的界面缝隙,易因界面粘结不牢、收缩变形等形成渗水通道。钢板止水带通过以下机制实现防水:

物理阻断: Q235 冷轧钢板垂直贯穿施工缝,利用金属的不透水性直接阻断渗水路径,迫使水体绕行;

机械咬合: 钢板表面轧花处理形成凹凸纹理,与混凝土浇筑后形成机械咬合,增强界面粘结力,避免因混凝土收缩与钢板脱离产生缝隙;

整体封闭: 通过钢板搭接焊接形成连续封闭体系,消除分段安装的接缝隐患,适配各类线性、转角及后浇带节点。

2. 适用场景

地下室外墙、底板与墙体交接处水平施工缝;

水池、水箱等储水构筑物的竖向施工缝;

隧道环向施工缝、综合管廊变形缝(需与橡胶止水带协同使用);

防水等级为一级、二级的地下工程,需与柔性防水(如卷材、涂料)形成  “刚柔结合”  防水体系。

二、施工准备与材料技术要求

(一)材料规格与质量标准

核心材料(钢板止水带)


材质

采用 Q235 级低碳冷轧钢板,其屈服强度≥235MPa,伸长率≥26%,确保抗变形能力与焊接性能;



几何参数: 厚度≥3mm(允许偏差 ±0.3mm),宽度优先选用 300mm 或 400mm(即 300×3、400×3 规格),长度为 3m 或 6m(减少现场拼接量);


表面质量: 需经轧花处理(花纹深度≥0.5mm),表面无锈蚀(锈蚀等级≤Sa2 级)、麻点、划痕(深度≤0.2mm)及氧化皮,边缘无毛刺;

进场验收: 每批钢板需提供质量证明书(含材质、力学性能、表面处理报告),抽样进行厚度检测(每 100m2 抽检 3 点)、外观检查(全数检查)。

辅助材料

焊条: 选用 E43 系列(结 420)低碳钢焊条,型号匹配 Q235 钢板,焊条直径根据钢板厚度选择(3mm 钢板用 φ3.2mm 焊条,4mm 钢板用 φ4.0mm 焊条),焊条需经 350℃×1h 烘干,存入 80-100℃保温筒备用;

支撑构件: 采用 HRB400 级短钢筋头(直径≥12mm,长度 = 墙体厚度 - 2× 保护层厚度 - 钢板厚度),用于固定钢板位置;

界面处理材料: 混凝土界面剂(如水泥基渗透结晶型界面剂),用于增强施工缝新旧混凝土粘结。

(二)施工前准备

现场准备

施工缝处 清除界面浮浆、松动石子及杂物,采用角磨机打磨至露出新鲜混凝土骨料(打磨深度 1-2mm),若界面平整度偏差>5mm,需用 1:2.5 水泥砂浆修补找平;

测量放线: 根据设计图纸,在施工缝两侧弹设钢板中心线及标高控制线,标注支撑钢筋定位点(间距≤400mm)。

设备与人员准备

设备: 电焊机(选用 ZX7-400 型直流弧焊机,空载电压≤80V)、角磨机(配砂轮片、钢丝轮)、钢筋切断机、卷尺(精度 1mm)、靠尺(2m,精度 0.5mm);

人员: 焊工需持特种作业操作证(金属焊接与热切割作业),且经专项培训(熟悉钢板焊接工艺参数);质检员需掌握防水工程验收标准,配备焊缝检测工具(如焊缝量规、渗水试验装置)。

三、核心施工流程与操作技术要点

1. 止水钢板定位安装

(1)位置控制

标高定位: 水平施工缝处,钢板中心线标高需符合设计要求(常见为车库柱帽顶以上 300mm),确保钢板上下各嵌入混凝土≥150mm(即 “居中布置”);竖向施工缝处,钢板需与墙面平齐,避免突出或内凹;

朝向要求: 水平施工缝钢板 “燕尾”(若为异形钢板)朝向背水侧,竖向施工缝朝向迎水侧,确保水流方向与钢板阻挡方向一致;

交圈处理: 外墙后浇带、转角处,钢板需形成封闭环 —— 水平钢板与竖向钢板采用 “丁字 形” 或 “L 字形” 搭接焊接,严禁出现断口。

(2)固定工艺

支撑固定: 采用短钢筋头作为支撑,沿钢板长度方向间距≤400mm 设置,支撑钢筋一端与墙体主筋焊接(焊接长度≥10d,d 为支撑钢筋直径),另一端与钢板点焊(焊点直径≤10mm,避免烧穿钢板),支撑需高低交替布置(偏差≤5mm),防止钢板倾斜;

防移位措施: 利用墙体拉钩筋(间距≤600mm)上下夹紧钢板,拉钩筋与钢板接触点需点焊固定;若柱箍筋穿过钢板,需将箍筋切断后与钢板满焊(焊接长度≥10d,d 为箍筋直径),严禁箍筋直接贯穿钢板形成缝隙。

2. 钢板接缝焊接施工

(1)焊接工艺参数

搭接长度: 钢板拼接采用 “搭接焊”,搭接长度≥50mm(即 5-10cm),且需双面满焊(避免单面焊导致背面缝隙);

焊接电流: 根据焊条直径调整(φ3.2mm 焊条电流 90-120A,φ4.0mm 焊条电流 140-180A),焊接速度控制在 10-15cm/min,确保焊缝连续饱满;

试焊要求: 正式焊接前需进行试焊(试焊钢板尺寸 300mm×300mm,与实际钢板同规格),检验焊缝高度(≥钢板厚度)、外观质量(无气泡、咬边),确认工艺参数后再批量施工。

(2)特殊节点焊接

转角焊接: 90° 直角节点采用 “L 形” 搭接,搭接长度≥100mm,先焊内侧焊缝,再焊外侧焊缝,焊缝需覆盖转角全部接触面;

贯穿件处理: 管线、预埋件穿过钢板时,需在钢板上开孔(孔径比管线直径大 2mm),管线与钢板间隙采用 “环形满焊”,焊缝高度≥钢板厚度,且需进行渗透检测(PT),确保无渗漏通道。

3. 施工缝界面处理

清理: 浇筑上部混凝土前,用高压水枪(压力≥0.3MPa)冲洗施工缝界面,去除残留杂物;若界面干燥,需洒水湿润(含水率≥8%);

界面增强: 涂刷水泥基渗透结晶型界面剂(用量≥0.3kg/m2),或铺设 10-20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆结合层,确保新旧混凝土粘结强度≥1.5MPa。

4. 混凝土浇筑与养护

浇筑要求: 混凝土浇筑时,需从钢板两侧对称下料,振捣棒距钢板≥100mm(避免振捣棒直接撞击钢板导致移位),振捣至混凝土表面无气泡溢出;

养护: 混凝土终凝后及时覆盖土工布洒水养护,养护时间≥14d(普通硅酸盐水泥),确保混凝土充分水化,减少收缩裂缝。

四、质量验收与防渗漏控制措施

1. 质量验收标准

(1)主控项目

材料质量: 钢板材质、厚度、表面处理符合设计要求,焊条型号匹配,质量证明书齐全;

搭接与焊接: 搭接长度≥50mm,双面满焊,焊缝高度≥钢板厚度,焊缝无裂纹、气孔、咬边(咬边深度≤0.5mm,长度≤焊缝总长的 10%);

渗漏检测: 对焊缝进行渗水试验(采用带压注水装置,压力≥0.2MPa,保压 30min),无渗漏为合格;后浇带等关键部位需进行闭水试验(蓄水高度≥200mm,观察 24h 无渗漏)。

(2)一般项目

位置偏差 钢板中心线位置偏差≤5mm,垂直度偏差≤10mm/m,平整度偏差≤3mm/m;

支撑间距: 支撑钢筋间距≤400mm,固定牢固,无松动;

外观: 钢板表面无明显变形(变形量≤L/500,L 为钢板长度),混凝土覆盖均匀,无露筋、露钢板现象。

2. 防渗漏关键措施

(1)施工过程控制

焊接质量管控: 每道焊缝需经焊工自检(外观、尺寸)、质检员复检,不合格焊缝需铲除重焊(严禁在原焊缝上堆焊修补);

温度控制: 冬季施工(环境温度<5℃)时,焊接前需对钢板进行预热(预热温度≥80℃),混凝土浇筑后需采取保温措施(覆盖棉被 + 电热毯),避免混凝土受冻;

后浇带超前止水: 后浇带处采用 “钢板止水带 + 外贴式止水带” 双重防水,后浇带混凝土采用补偿收缩混凝土(膨胀率≥0.015%),强度等级比两侧混凝土提高一个等级。

(2)常见问题处理

焊缝渗漏: 采用碳弧气刨清除渗漏部位焊缝,重新焊接后进行渗透检测;

钢板变形: 轻微变形采用千斤顶矫正(矫正力≤钢板屈服强度),严重变形(变形量>L/300)需更换钢板;

混凝土裂缝: 对施工缝附近混凝土裂缝(宽度≤0.2mm),采用水泥基渗透结晶型防水涂料封闭;裂缝宽度>0.2mm 时,需采用化学注浆(环氧树脂浆液)处理。

五、施工安全与环保要求

 安全控制

 焊接作业: 作业面需配备灭火器(干粉灭火器≥2 具),设置防火毯,严禁在易燃材料附近焊接;焊工需佩戴防护面罩、绝缘手套,穿绝缘鞋;

高空作业: 高度>2m 时需搭设操作平台(满铺脚手板,护栏高度≥1.2m),严禁攀爬钢筋作业;

 用电安全: 电焊机接地电阻≤4Ω,电缆线绝缘层完好,严禁破损漏电。

 环保要求

 焊接烟尘: 作业面需设置移动式烟尘净化器(净化效率≥90%),减少烟尘排放;

 固废处理: 焊接废渣、钢板边角料需集中收集,交由专业单位回收处理,严禁随意丢弃;

 噪声控制: 夜间(22:00-6:00)严禁焊接作业,白天作业时噪声需控制在 70dB 以下(采用低噪声电焊机)。

钢板止水带的防水效能依赖于 “材料、施工、验收” 全流程管控,需严格遵循规范要求,重点把控钢板定位精度、焊缝严密性及施工缝界面处理质量。在实际工程中,应结合工程地质、防水等级等因素优化节点构造,必要时采用 “刚柔结合” 防水体系,确保地下工程长期无渗漏,满足结构安全与使用功能要求。


给排水资料库

返回版块

22.44 万条内容 · 559 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢筋混凝土预制桩施工技术

在建筑工程深基础领域,钢筋混凝土预制桩凭借 “工厂预制、质量可控、施工高效” 的核心优势,成为高层住宅、工业厂房、市政桥梁等项目的重要基础形式。其通过工厂标准化生产确保桩体强度,结合现场机械化打桩实现快速施工,能有效适配黏性土、砂土层等多种地质条件。本文从特性、材料要求、施工流程、质量控制及安全措施五大维度,系统梳理钢筋混凝土预制桩的应用要点,为工程实践提供技术支撑。

回帖成功

经验值 +10