土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 物联网消防给水机组为什么设置自动末端试验功能?

物联网消防给水机组为什么设置自动末端试验功能?

发布于:2025-09-16 11:33:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

学习小课堂

 

在我们的日常设计工作中,常常会遇到一些看起来很容易但是规范上又没有明确说明的问题,拿捏不准,对此, 小编给大家整理了给排水行业内前辈的 权威解答, 给大家的设计工作提供一些解决问题的思路。

本期,来深度了解一下 , 物联网消防给水机组相关的知识 



物联网消防给水机组        为什么设置        自动末端试验        功能        ?有哪些        功能特点             
 
1、国内现行标准

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

《自动喷水灭火系统设计规范 》 GB50084-2017

《自动喷水灭火系统施工及验收规范 》GB50261-2017


 
2、功能特点
目前末端试验普遍采用人工定期试验的模式,人工模式受到试验人员的职业素养、专业素养等很多不可控因素的制约,难以长期贯彻执行,而且难以保证人工试验结果的真实性和有效性。另外,在很多巨型工厂、大体量建筑、大型园区中,试验消火栓或末端试水的数量众多、位置分散且隐蔽,在人工模式下难以保证每一个末端都能得到有效试验。
相对的,自动末端试验功能,具有以下特点:
(1)不同系统的自动末端试验箱都逐一进行试验,试验周期和试验时间可按照需求进行人工设定;
(2)各系统的自动末端试验箱与各系统的控制柜可共用一套通迅网络,通迅网络布线灵活可靠,各系统控制柜可自动识别、自动控制其系统所属的自动末          端试验箱;
(3)在试验过程中,各系统控制柜可自动监控和记录其所属自动末端试验箱的编号、实时压力、实时动作、实时报警、实时故障等信息;
(4)试验过程中,控制柜如接收到真正的火灾消防信号,自动关闭正在进行试验的自动末端箱,且在不停止消防水泵的基础上系统自动转入消防灭火运行状态。
(5)可实现全自动、远程手动、停电就地手动的功能,并可肉眼观察水的出流状况。

    



这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 735 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓动压的一个常见错误

    进行消火栓动压测试的时候,很多人都是用水枪喷嘴处的动压与规范要求的消火栓栓口动压直接进行比较,以此来判断系统的动压是否符合要求。其实,水枪喷嘴处的压力是可以低于规范要求的消火栓栓口动压值的。 #1 规范依据   GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》  

回帖成功

经验值 +10