根据标准  机械通风冷却塔  第1部分:中小型开式冷却塔(GB T 7190.1-2018 ) 解释:

单位时间内从冷却塔出风口飘出的水量与进塔水量之比。

该标准附录F飘水率试验方法。



 


漂水的主要原因有以下几点:


冷却塔风机压力过大,导致循环水流速过大,产生大量飞溅小水珠。

2、 冷却塔   风量过大,导致风机抽走的水分子过多。

3、冷却塔进水温度过高,导致塔内和塔外的温差过大,湿热空气在塔外遇到冷空气时凝结成雾状或小水珠。

4、冷却塔喷头或撒水管损坏,导致部分区域落水过多,溅水现象严重。

5、冷却塔填充料阻塞,导致循环水存水现象,增加漂水量。

6、冷却塔没有采取防漂水措施,如V形收水器或挡水板等。


解决办法:

1、定期清洗和检查冷却塔内部淋水装置、喷头、洒水管、 风机叶片   等,防止污物堵塞和损坏。

2、调整冷却塔风机压力和风量。

3、增加冷却 循环泵   的功率。

4、适当遮挡出风口。

5、配备防漂水装置。