进行消火栓动压测试的时候,很多人都是用水枪喷嘴处的动压与规范要求的消火栓栓口动压直接进行比较,以此来判断系统的动压是否符合要求。其实,水枪喷嘴处的压力是可以低于规范要求的消火栓栓口动压值的。

图片

#1 规范依据  

GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》  

7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:

1、消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置;

2、高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓 栓口动压 不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓 栓口动压 不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。

 
 

#2 条文解析  

条文说明  

 
 

 

消火栓栓口所需水压按下式计算:

Hxh = Hg hd Hk

式中:

Hxh——消火栓栓口的压力(MPa);

Hg——水枪喷嘴处的压力(MPa);

hd——水带的水头损失(MPa);

Hk——消火栓栓口水头损失,可按0.02MPa计算。

高层建筑、高架库房、厂房和室内净空高度超过8m的民用建筑,配置DN65消火栓、65mm麻质水带25m长、19mm喷嘴水枪充实水柱按13m时,水枪喷嘴流量5.4L/S,Hg为0.185MPa;

水带水头损失hd为0.046MPa;计算得到消火栓栓口压力Hxh为0.251MPa,考虑到其他因素规定消火栓栓口动压不得低于0.35MPa。

室内消火栓出水量不应小于5L/s,充实水柱应为11.5m。

当配置条件与上款相同时,计算得到消火栓栓口压力Hxh为0.21MPa。故规定其他建筑消火栓栓口动压不得低于0.25MPa。

《消防给水及消火栓系统技术规范》图示

 

依据上面条文说明及图示,我们可以得知:Hg=Hxh-hd-Hk(Hg为水枪喷嘴处的压力,Hxh为消火栓栓口压力)

水枪喷嘴处的压力不需要大于或等于0.35Mpa或0.25Mpa。

当消火栓栓口动压不应小于0.35MPa时,Hg=0.35-0.046-0.02=0.284Mpa。

水枪喷嘴处压力≥0.284Mpa即可;

当消火栓栓口动压不应小于0.25MPa时,Hg=0.25-0.046-0.02=0.184Mpa。

水枪喷嘴处压力≥0.184Mpa即可。

注:上面提及的水枪喷嘴处压力Hg为0.185MPa,是根据充实水柱、流量以及水枪喷嘴截面积计算而来,不应作为判断系统动压的依据。

#3 结语  

综上所述,在消火栓动压测试中,直接将水枪喷嘴处压力与规范要求的消火栓栓口动压值进行等同比较是不科学且不符合规范本意的。应该考虑水带的水头损失和消火栓栓口的水头损失。


 