∨《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
∧圈中的两根红色水管为消防高位水箱的出水管
2、 但也有观点认为设在汇流后的干管上容易受稳压装置流量冲击,报警阈值不好确定,误报率高; 设在止回阀后一方面容易被水锤影响,另一方面水流形态改变对流量开关灵敏度也有影响。流量开关设在止回阀上游侧虽然灵敏度有影响,但可以防止因稳压泵启动误报。
4、不会计算设定值是常见错误做法。
∨《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
2、 老版的《消水规》图示中曾提示消防系统中有稳压泵时流量开关只做报警信号,防止稳压泵启动导致误动作,由压力开关启动消防水泵。在2018版的修订中删除了此处提示。
3、 根据电气《民标》以及各地方规范,两种都要设
∨《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
∨ 《江苏省建设工程消防设计审查验收工作相关规范、标准技术难点问题解答》
0人已收藏
2人已打赏
免费3人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.39 万条内容 · 735 人订阅
阅读下一篇
消防给水系统流量开关安装部位及启动流量值消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动消防水泵。本文依据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)及相关计算原理,对流量开关的安装部位和启动流量值的计算方法进行详细解析,供大家参考! #1 流量开关安装部位 1、当采用高位消防水箱保持初期火灾的供水压力和流量时,流量开关可安装在出水管段的任何位置上。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句