消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动消防水泵。本文依据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)及相关计算原理,对流量开关的安装部位和启动流量值的计算方法进行详细解析,供大家参考!
1、当采用高位消防水箱保持初期火灾的供水压力和流量时,流量开关可安装在出水管段的任何位置上。
2、当采用稳压装置保持初期火灾的供水压力和流量时,流量开关应安装在高位消防水箱稳压管与重力管汇流后的主干道上。
3、当消火栓系统与自动喷水灭火系统合用一套稳压装置时,应在高位消防水箱稳压系统后各系统的出水管上分别设置流量开关。
高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa。
......
自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa。
消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s。
稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。
例:2-1:某酒店建筑高度55.7m,设有自动喷水灭火系统,系统采用K80标准流量喷头,采用高位消防水箱进行稳压,计算其流量开关动作值。
本建筑自动喷水灭火系统采用高位消防水箱进行稳压,在满足规范最低要求时,其最不利点喷头压力取值0.1Mpa。
系统采用K80标准流量喷头,其喷头流量系数为80。
计算得知:最不利点喷头流量=80×(10×0.1)?≈1.33L/s。
例:2-2:某酒店建筑高度55.7m,设有自动喷水灭火系统,系统采用K80标准流量喷头,采用稳压装置进行稳压,计算其流量开关动作值。
本建筑自动喷水灭火系统采用高位消防水箱进行稳压,在满足规范最低要求时,其最不利点喷头压力取值0.15Mpa。
系统采用K80标准流量喷头,其喷头流量系数为80。
计算得知:最不利点喷头流量=80×(10×0.15)?≈1.63L/s。
? 考虑系统稳定性、可靠性,自动喷水灭火系统流量开关启动流量值可以设定在1.2~1.3L/s范围内。
? 流量开关启动流量应大于稳压泵设计流量。
? 在条件允许的时候,启动流量尽可能采用较大值,从而减少系统误动作的可能性。
例:3-1:某酒店建筑高度45.7m,设有室内消火栓系统,采用高位消防水箱进行稳压,配置公称直径65mm内衬里消防水带长25m,消防水枪口径为19mm,计算其流量开关动作值。
本建筑为二楼高层公共建筑,其最不利点消火栓栓口静压不低于0.07Mpa。
依据消防水枪口径查知,消防水枪水流特性系数为1.577。
依据消防水带材质及口径查知,消防水带阻力系数为0.00172。
根据公式2-23计算得知:火灾初始阶段,最不利点消火栓处消防水枪的射流量约等于2.71L/s。
例:3-2:某酒店建筑高度45.7m,设有室内消火栓系统,采用稳压装置进行稳压,配置公称直径65mm内衬里消防水带长25m,消防水枪口径为19mm,计算其流量开关动作值。
本建筑消火栓系统采用高位消防水箱进行稳压,在满足规范最低要求时,其最不利点消火栓栓口静压不低于0.15Mpa。
查表得知:消防水枪水流特性系数为1.577;消防水带阻力系数为0.00172。
根据公式2-23计算得知:火灾初始阶段,最不利点消火栓处消防水枪的射流量约等于4.37L/s。
当采用高位消防水箱保持初期火灾的供水压力和流量时,消火栓系统流量开关启动流量值可以设定在1.5~2.5L/s范围内。
当采用稳压装置保持初期火灾的供水压力和流量时,消火栓系统流量开关启动流量值可以设定在1.5~4.0L/s范围内。
流量开关启动流量应大于稳压泵设计流量。
在条件允许的时候,启动流量尽可能采用较大值,从而减少系统误动作的可能性。