为什么配电箱会频频爆炸?
配电室安全管理要点
附配电间安全管理上墙看板
配电间应配置的安全用品:
安全警示标识、地面划线、火灾报警系统、灭火器(一般用CO2的,变压器处使用干粉的)、挡鼠板、绝缘垫、绝缘手套、绝缘靴、防护头盔、高低压摇表、验电器、绝缘拉杆等,其中后几项防护、安全用品一般可以集中配置在值班室内,由操作人员携带或穿戴前往配电室进行专业操作。
配电房安全风险点告知牌
电房是需要配备专人管理并且每天进行安全检查的,但有些工业园区和企业并没有按照规定落实-- 如何检查配电房安全隐患。
常见安全隐患
1.检查配电房门、窗是否 关闭、密合。
2.检查配电房是否 在醒目位置悬挂了“高压危险、闲人免进”、“严禁烟火”等警示标识牌。
3.检查配电房的门是否为 防火门并按规定向外开启 。
4.检查配电房、变(配)电室的出入口是否 设置了高度不低于400mm的挡鼠板。
5.检查配电房与室外相通的洞、通风孔 是否设置了防止鼠、蛇等小动物进入的防护措施 (如采用金属网时,网格不得大于10㎜×10㎜)。检查配电房室内电缆沟 是否采取防水和排水措施。
6.检查配电房内的电缆线 是否放置在电缆沟内,并加设了防护盖板。
7.检查配电房内 是否放置有可燃、易燃易爆物品和杂物,是否违规设置了维修等生产工作台。
8.检查配电柜前、后 地面 是否铺设了绝缘胶垫,绝缘垫的长度应大于配电柜的宽度。
9.配电房长度超过7m时,是否 设置了两个出口,并分布在配电房的两端。
10.检查配电房和发电机房 是否设置在了同一房间内, 有无做有效的 实体墙防火分隔。
11.检查配电房是否配备了 绝缘棒、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品, 以及是否配备了 应急照明灯具和灭火器材、备有“禁止合闸,有人工作”的标识牌。
12.检查电气操作工具及防护用品是否 完好可靠,有无定期检测记录和标识。
(1)电气绝缘安全用具中的绝缘拉杆、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳的 绝缘试验 周期为 每年一次;
(2) 高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘绳的绝缘试验周期为 每半年一次。
13
配电室未设置警示标志
援引依据:
GB 2894《安全标志及其使用导则》
具体条款:
4.2.3 警告标志(当心触电)
隐患危害:
易导致非配电室管理人员误入,引起人身伤害等意外事故的发生。
14
开关柜操作地面未铺设绝缘胶电
援引依据:
DB 11/T 527《变配电室安全管理规范》
具体条款:
6.3.2 室内变压器、高压配电装置、低压配电装置操区、维护通道应铺设绝缘胶垫。
隐患危害:
易导致操作、维修人员在施工过程中接地从而发生触电事故。
15
配电室出入口无挡板
援引依据:
DB 11/T 527《变配电室安全管理规范》
具体条款:
6.3.9 出入口应设置不低于400mm的防小动物挡板并采取其他的防鼠措施。
隐患危害:
当遭遇内涝情况时,挡板能够很好的防止水流进入配电室。
同时,挡板也能很好的隔绝老鼠等小动物的进入,避免动物啃咬造成的漏电和短路事故。
16
配电室门开启方向错误,且材质不符合
援引依据:
DB 11/T 527 《变配电室安全管理规范》
具体条款:
6.3.9 配电室门、窗及安全出口的设置应符合......
隐患危害:
当配电室发生较大安全事故时,向内开启的门将为人员的逃生增加阻碍,材质不达标则会在人员逃生过程中增加触电风险。
17
配电室外开窗户未设置纱窗
援引依据:
DB 11/T 527《变配电室安全管理规范》
具体条款:
6.3.9 配电室门、窗及安全出口的设置应符合.....
隐患危害:
纱窗能够很好的阻挡飞虫的进入,避免飞虫造成的电气设备短路事故的发生。
18
绝缘垫积灰
援引依据:
DB 11/T 527 《变配电室安全管理规范》
具体条款:
7.4.7 应根据....清扫检查
隐患危害:
绝缘垫有大量灰尘或者有破损,同样会导致操作人员接地,引发触电事故。
19
电缆沟盖板不全,沟内积灰
援引依据:
DB 11/T 527 《变配电室安全管理规范》
具体条款:
6.3.3 电缆沟盖板齐全,电缆.......设置的防水、排水设施完好有效。
隐患危害:
容易引发操作人员的意外坠落及触电事故。
20
应急照明无效
援引依据:
DB 11527 《变配电室安全管理规范》
具体条款: 6.3.6 正常照明和应急照明系统应完好.......
隐患危害:
如果配电室在夜间发生安全事故,急需立即抢修时,应急安全照明就是抢修人员工作的第一条件。
二、如何检查电箱是否存在隐患?
1.检查配电箱门上有没有张贴“当心触电”安全警示标识。
插座为什么会变黑呢?一是插座本身就属于劣质产品,铜片薄,电阻很大;二是由于接触不良、电阻增大,导致温度急剧上升,出现氧化而发黑;三是用电功率过大超负荷用电,一旦发现插座变黑,必须马上更换!!!
18.配电箱前堆放其他物品。
【依据】 《用电安全导则》GB/T13869-2017)第5.1.1条:一般条件下,用电产品的周围应留有足够的安全通道和工作空间,且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。
19.配电箱没有“当心触电”等警示标识。
【依据】 《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008) 当心触电警示标志张贴在有可能发生触电危险的电器设备和线路,如:配电室、开关等。
20.电箱的箱体和箱盖没有接地跨接。
【依据】《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015) 5.1.1柜、台、箱的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接;对于装有电器的可开门,门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于4mm2的黄绿色绝缘铜芯软导线连接,并应有标识。
21.配电箱使用木板敷设电气开关。
【依据】《重大火灾隐患判定办法》(GA653-2006 )6.1.8.1违反规定在可燃材料或可燃构件上直接敷设电气线路或安装电气设备。
22.配电箱后电缆布置凌乱。
【依据】《低压配电设计规范》(GB 50054—2011) 7.6.1电缆路径的选择,应符合下列规定:1应使用电缆不易受到机械、震动、化学、地下电流、水锈蚀、热影响、蜂蚁和鼠害等损伤;2应便于维护。
23.配电箱箱内部积尘的现象。
【依据】《低压配电设计规范》(GB 50054—2011) 4.1.1 配电室的位置应靠近用电负荷中心,设置在尘埃少、 腐蚀介质少、周围环境干燥和无剧烈震动的场所,并宜留有发展余地。
24.设备电源开关箱门敞开。
【依据】《低压配电设计规范》(GB50054—2011) 5.1.2标称电压超过交流方均根植25V容易被触及的裸带电体,应设置遮栏或外护物。其防护等级不应低于现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB4208规定的IP××B级或IP2×级。为更换灯头、插座或熔断器之类部件,或为实现设备的正常功能所需的开孔,在采取了下列两项措施后除外:1设置防止人、畜意外触及带电部分的防护措施;2在可能触及带电部分的开孔处,设置“禁止触及”的标志。5.1.4遮栏或外护物应稳定、耐久、可靠地固定。
25.生产车间配电箱落地式配电箱底部没有封闭。
【依据】《低压配电设计规范》(GB50054-2011) 4.2.1落地式配电箱的底部宜抬高,高出地面的高度室内不应低于50mm,室外不应低于200mm;其底座周围应采取封闭措施,并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。
26.车间门侧配电箱外侧安装的微电脑控制开关缺防护盖。
27.间门口内侧接电箱使用闸刀开关。
【依据】《低压配电设计规范》(GB 50054—2011) 6.1.1 配电线路应装设短路保护和过负荷保护。
28.配电箱门为铁板自制,多处电源开关箱盖脱落。
【依据】《低压配电设计规范》(GB 50054—2011) 5.1.2 标称电压超过交流方均根植25V容易被触及的裸带电体,应设置遮栏或外护物。29.配电房配电箱内开关无标识和编号。
【依据】《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303 -2015) 第5.2.6条:柜、台、箱、盘内检查试验应符合下列规定:1、控制开关及保护装置的规格、型号应符合设计要求;2、闭锁装置动作应准确、可靠;3、主开关的辅助开关切换动作应与主开关动作一致;4、柜、台、箱、盘上的标识器件应标明被控设备编号及名称或操作位置,拉线端子应有编号,且清晰、工整、不易脱色;5、回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验,50V及以下回路可不做交流工频耐压试验。
0人已收藏
1人已打赏
免费6人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2200 人订阅
阅读下一篇
用好PSD-BPA软件难?电力系统分析实操解决方案来了在电力系统领域,PSD-BPA软件是核心工具,但熟练运用它并非易事。不少人面临这样的困境:应对面试时仅懂理论,实际操作问题答不上来;开展电网分析项目,软件参数配置、基础文件格式都搞不清;日常工作中,潮流计算不收敛、故障仿真结果不准,反复调试仍无进展。这些难题的根源,在于缺乏一套落地的学习方法 ——《电力系统分析PSD-BPA软件从入门到精通》课程,正是帮你高效掌握PSD-BPA软件的关键。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主的分享!
回复 举报
2025版配电室常见隐患,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
回复 举报