土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 绝缘子串及导地线上的金具的螺栓、穿钉等穿向怎么规定的?

绝缘子串及导地线上的金具的螺栓、穿钉等穿向怎么规定的?

发布于:2025-09-14 18:18:14 来自:电气工程/电气工程施工

来源:输配电线路

[复制转发]


..................................................
         
绝缘子串及导地线上的金具的螺栓、穿钉等穿向怎么规定的?      
         

答:

绝缘子串、导线及架空地线上的各种金具上的螺栓、穿钉及弹簧销子除有固定的穿向外,其余穿向应统一,并应符合下列规定:

1、单悬垂串上的弹簧销子应由小号侧向大号侧穿入。使用W型弹簧销子时,绝缘子大口应一律朝小号侧,使用R型弹簧销子时,大口应一律朝大号侧。螺栓及穿钉凡能顺线路方向穿入者,应一律由小号侧向大号侧穿入,特殊情况两边线可由内向外,中线可由左向右穿入;直线转角塔上的金具螺栓及穿钉应由上斜面向下斜面穿入。

2、单相双悬垂串上的弹簧销子应对向穿入,螺栓及穿钉的穿向应符合本规范第8.6.7条第1款的要求。

3、耐张串上的弹簧销子、螺栓及穿钉应一律由上向下穿;当使用W型弹簧销子时,绝缘子大口应一律向上;当使用R型弹簧销子时,绝缘子大口应一律向下,特殊情况两边线可由内向外,中线可由左向右穿入;

4、分裂导线上的穿钉、螺栓应一律由线束外侧向内穿;

5、当穿入方向与当地运行单位要求不一致时,应在架线前明确规定。


出处:《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》(GB?50233-2014) 8.6.7

.......... .......... .......... .......... ..........


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.91 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三十的电工口诀,记住了你就是高级技师!

  电工口诀(一)  简便估算导线载流量: 十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算。 解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/mm2计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/mm2计算;35mm2的铝导线载流量按3A/mm2计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/mm2计算;“铜材升级算”:例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置)。