集气罩罩口尺寸确定的方法
根据相关技术资料,集气罩罩口尺寸的确定需遵循以下原则和方法:
1. 基本计算公式:罩口面积(A?)由排气量(Q)与进气口风速(V)的比值确定,即 A? = Q/V,单位可为平方米或平方英尺,需结合实际工况选择。
2. 最小尺寸限制:罩口尺寸必须大于或等于污染物扩散的断面面积,否则无法有效捕集污染物。例如,若污染源特征尺寸为E(圆形取直径,矩形取短边),则罩口特征尺寸D应满足 1.0 < D/E < 2.0。
3. 工程经验取值:
- 罩口边宽通常比污染源边宽增加 100–200 mm,以确保覆盖扩散范围。
- 罩口与连接风管的面积比不超过 16:1,罩体扩张角宜小于 60°(最大不超过90°)。
4. 控制风速法:
- 通过控制点距离(x)和控制风速(V?)计算风量,再反推罩口尺寸。常用公式为:
Q = (10x? + A?) × V?
其中x为集气罩至污染源的距离(通常取0.2–0.5 m),V?根据污染物性质取值(如低扩散速度取0.3–0.5 m/s)
5. 实测验证:
设计后需通过烟雾测试等方法调整罩口位置和尺寸,确保气流分布均匀及捕集效率≥90%。