在消防给水系统中,倒流防止器扮演着至关重要的安全角色。其主要功能是严格防止消防系统中的水(可能因灭火而受污染)或静止的“死水”倒流回市政生活饮用水管网或清洁水源,保障公众饮水安全。
设置部位 :串联消防水泵的出水管上。
要求 :应设置减压型倒流防止器,并需校核系统供水压力。
设置部位 :室外消防给水引入管上。
要求 :必须在该倒流防止器前增设一个室外消火栓,确保紧急取水不受倒流防止器可能产生的压降影响。
设置部位 :室外消防给水引入管处。
要求 :采用有空气隔断的倒流防止器。
设置部位 :消防水泵出水管上。
要求 :必须设置有空气隔断的倒流防止器。
设置部位 :供水管路上。
要求 :应设置倒流防止器或采取其他等效防污染措施。
设置部位 :消防水泵出水管上。
为确保倒流防止器有效、可靠、耐久运行,其设置和安装必须严格遵守规范:
?减压阀、持压泄压阀、倒流防止器、自动水位控制阀、温度调节阀等阀件前应设置过滤器。
?应安装在便于维护、不会结冻的场所(或设置防冻保温措施)。
?严禁安装在有腐蚀性和污染的环境中。
?具有排水功能的倒流防止器,严禁安装在泄水阀排水口可能被淹没的场所。
?禁止将排水口直接连接至排水管或沟。
?必须采用间接排水方式。
?排水口下方需有足够大的空气间隙(间接排水口最小空气间隙见下表)。
必须在管道系统 冲洗合格后安装。
不应在倒流防止器进口前安装过滤器或使用带过滤器的倒流防止器。 (此处与GB50015-2019的要求存在矛盾,依据GB50015-2019条文解释:给水管道系统如果串联重复设置管道过滤器,不仅增加工程费用,且增加了阻力需消耗更多的能耗。故而,个人理解当系统管道设置过滤器时,倒流防止器进口前不应再安装过滤器)
宜水平安装 ,当 竖直安装 时,排水口应 配备专用弯头 。倒流防止器宜安装在便于调试和维护的位置。
倒流防止器 两端应分别安装闸阀 ,而且至少有一端应安装 挠性接头。
倒流防止器上的 泄水阀不宜反向安装 ,泄水阀应采取 间接排水 方式,其排水管不应直接与排水管(沟)连接。
安装完毕后首次启动使用时,应关闭出水闸阀,缓慢打开进水闸阀。待阀腔充满水后,缓慢打开出水闸阀。