土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 盖梁施工选包箍还是支架?选错可能耽误工期多花几十万!

盖梁施工选包箍还是支架?选错可能耽误工期多花几十万!

发布于:2025-09-11 10:44:11 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]

导语:
盖梁作为桥梁上部结构的重要承重构件,其施工方法直接影响桥梁的安全性、经济性和施工效率。目前,盖梁施工主要采用 抱箍法 支架法 两种方式,但很多施工单位在选择时往往凭经验或习惯,缺乏科学依据,导致后期出现承载力不足、变形超标甚至安全事故。今天,我们就从 适用条件、施工流程、成本对比、安全风险 四个维度,彻底讲清楚这两种工法的优缺点,帮你做出最优选择!

一、抱箍法 vs 支架法:核心区别与适用场景

1. 抱箍法——高空作业的“轻骑兵”

原理 :利用高强度钢制抱箍紧箍在墩柱上,形成悬臂支撑平台,直接在抱箍上搭设分配梁和模板系统。
优点
节省材料 :无需地面支架,特别适用于跨河、跨路等无法搭设支架的工况。
施工快捷 :组装速度快,尤其适合工期紧张的工程。
经济性好 :周转材料少,综合成本较低。
缺点
依赖墩柱质量 :墩柱混凝土强度必须达标(一般≥80%设计强度),且表面平整无缺陷。
承载力有限 :单抱箍承载力通常不超过500吨,大跨度盖梁需采用双抱箍或组合结构。
适用场景

  • 墩柱高度≤20米、盖梁重量≤400吨的中小桥梁。
  • 跨越河流、铁路、公路等无法落地搭支架的工况。
     

2. 支架法——传统可靠的“重型坦克”

原理 :在地面或临时基础上搭设满堂支架或贝雷架,形成支撑体系后浇筑盖梁。
优点
承载力强 :可通过增加立杆密度或采用型钢支架适应大跨度、大重量盖梁(如高铁桥梁)。
适应性广 :对墩柱形状、强度要求较低,尤其适合异形墩柱。
缺点
材料消耗大 :需大量钢管、贝雷片等周转材料,跨河跨路时还需额外搭设便桥或桩基。
工期较长 :支架搭设、预压、拆除耗时较长,雨季或软土地基需额外处理。
适用场景

  • 盖梁重量>500吨或跨度>30米的大型桥梁。
  • 地基条件较好(如岩石、硬化地面)的旱地施工。

关键结论

  • 优先抱箍法

    墩柱质量好、跨度小、工期紧的工程。  
  • 优先支架法

    盖梁超重、墩柱异形或地基稳定的工程。  
     

二、抱箍法施工全流程与致命细节

1. 施工流程

① 墩柱处理 → ② 抱箍安装 → ③ 预压试验 → ④ 模板安装 → ⑤ 钢筋绑扎 → ⑥ 混凝土浇筑 → ⑦ 拆模养护

2. 关键工序与注意事项

?? 抱箍安装(生死线!)

  • 螺栓扭矩必须检测

    采用液压扳手逐颗紧固,扭矩值按设计要求的±5%控制(例如M30螺栓需达到1500N·m)。  
  • 接触面打磨

    墩柱与抱箍接触范围需用角磨机打磨至露出骨料,确保摩擦系数≥0.35。  
  • 防滑措施

    可在抱箍内壁粘贴橡胶垫或钢板网,严禁使用木板垫衬!  

?? 预压试验(绝不能省!)

  • 预压荷载=1.2倍盖梁自重,分级加载(60%→80%→100%→120%),每级持荷30分钟,沉降量≤2mm为合格。
  • 危险点

    未预压直接浇筑导致抱箍滑移,曾引发多起垮塌事故!  

?? 混凝土浇筑

  • 采用分层浇筑,每层厚度≤30cm,优先从墩柱向两侧对称推进,避免偏心受力。
     

三、支架法施工核心要点与避坑指南

1. 施工流程

① 地基处理 → ② 支架搭设 → ③ 预压 → ④ 模板安装 → ⑤ 钢筋与混凝土 → ⑥ 拆模

2. 致命细节

?? 地基处理(失败率最高!)

  • 软土地基必须换填碎石+浇筑20cm厚C20混凝土垫层,地基承载力≥150kPa。
  • 排水沟必备

    支架周边设排水沟,防止雨水浸泡导致沉降。  

?? 支架搭设

  • 立杆垂直度偏差≤1/500

    剪刀撑每5排设一道,顶托悬臂长度≤30cm。  
  • 贝雷架销轴必须插到位

    并加装保险插销,曾有工地因销轴脱落导致垮塌!  

?? 预压要求

  • 砂袋或水箱预压,沉降监测点每跨不少于5个,连续3天沉降量≤1mm方可浇筑。
     

四、成本对比:抱箍法比支架法省多少钱?

以30米长盖梁为例(混凝土方量120m3):

项目    
抱箍法    
支架法    
材料费    
抱箍租赁费约3万元    
钢管租赁费约8万元    
人工费    
6人×5天=1.5万元    
10人×10天=5万元    
总成本    
4.5万元 13万元
结论    
:抱箍法成本仅为支架法的1/3!但对墩柱和施工水平要求更高。    

   

   

五、安全红线:两种工法严禁触碰的禁忌

  • 抱箍法

    墩柱开裂、螺栓未检测扭矩、未预压直接浇筑。  
  • 支架法

    地基未硬化、剪刀撑缺失、违规超载堆料。     

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

市政工程施工

返回版块

15.11 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

超21亿元!中铁二局,中铁六局,中建地下空间在深圳中标项目

项目名称:深圳机场南航基地一期项目相关涉铁工程施工总价承包招标NHJDSG-1标 工程地址:深圳机场南航基地一期项目位于深圳市宝安国际机场航站四路29号,主要由生产辅助区和货运区组成。 项目概况:深圳机场南航基地一期项目相关涉铁工程范围,包括综合业务用房、宿舍食堂等配套用房、航空货站及配套用房一、航空货站及配套用房二、机务维修及配套用房一、六号门人行道口、六号门车行道口、配电中转变用房、焊接站等建筑单体的地基与基础、主体工程、建筑装饰装修、屋面、建筑给排水及供暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯(建筑十大分部工程)以及室外工程。不包含航空货站及配套用房一、航空货站及配套用房二中的民航专业工程(包括民航弱电信息系统及民航专业工艺设备),不包含机坪上的航油管线迁改。

回帖成功

经验值 +10