1、高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装风口、灯具;配电柜的金属框架及基础接地可靠,不少于2处 ;
2、配电柜安装垂直度偏差不应大于 1.5‰,成排安装时相互接缝不 大于 2mm;柜前空间不小于1.8m;柜后空间不小于 0.8m;
3、配电柜内灯具宜贴顶安装(不应安装在配电柜正上方);配电室 内应急照明系统安装符合要求,排气孔应设防虫网;挡鼠板安装符合要求 ;
4、配变电所不宜设置在地下室最底层、厕所浴室、厨房灯经常积水 的正下方或消防泵房旁边;
5、柜体内、配电室内防火封堵到位,电缆沟至柜体段电缆必须用支 架固定牢固,避免柜体部件受力影响供电可靠性;
1、母线水平安装支架间距不宜超过 2.5m;垂直安装不宜超过 3m;
2、母线与配电柜接驳应使用配套的进线节及附件,母线各相及零、 地与电柜母排准确对接,外壳与箱体连接严密,均不得承受应力;
3、电缆沟支架选用不小于 40x4 规格角钢制作,安装间距为 1m,沿 电缆沟通长敷设一根-40x4 扁铁作为接地母线 ;
4、电缆沟电缆敷设应随放随绑;分层敷设时由上至下宜依次为高压 电缆、低压动力电缆、控制电缆、信号电缆;电缆首位两端、转弯两 侧及每隔 5~6m 处采用尼龙扎线带进行固定;
5、配电室裸导体正上方不应布置灯具和明敷线路;配电室裸导体上 方布置灯具时,灯具与裸导体的水平净距不得小于 1.0m;灯具不应 采用吊链和软装 吊装;
1、接地线采用 40x4mm 扁钢,离地面宜为 250-300mm,离墙 10-15mm; 弯曲半径宜为 150mm,安装顺直;涂刷为120mm 长黄绿相间条纹;过门处及设备基础槽钢采用暗敷,且有不少于 2 处与接地干线可靠连接;
2、扁铁支架间距均匀,水平部分 1.0m,垂直部分 1.5m;弯曲部分设 在距弯头中心 0.3m 处;
3、接地干线搭接长度不小于扁钢的 2 倍宽度且三面施焊,扁钢转弯 应顺直平滑,不能出现死弯;