设计和选型脉冲除尘器需综合考虑处理风量、粉尘特性、滤料选择、清灰系统等关键参数,以下为具体步骤和要点:

一、核心设计步骤

 

Q:实际处理风量(m?/h);

Qs:工艺产尘量(m?/h);

Tc:烟气温度(℃);

Pa:环境大气压(kPa);

K:漏风系数(一般取10%~15%)。

2.过滤风速

1普通粉尘:1.0~1.5 m/min;

2细粉尘(<5μm)或粘性粉尘:0.5~0.8 m/min;

3高温烟气(如玻纤滤料):0.5~1.0 m/min。

 

3.滤袋选型与布置

1直径通常为120~160mm,长度2~6m(长袋减少占地面积);

2滤袋数量根据过滤面积和单袋面积计算,需预留10%清灰面积。

3常温(≤130℃):涤纶针刺毡;

4高温(≤240℃):P84或玻纤覆膜滤料;

5高湿/腐蚀性气体:PTFE覆膜或防静电滤料。

二、关键系统设计

1.清灰系统

容积需满足单次清灰压缩空气量,通常按喷吹周期和耗气量计算;

工作压力0.5~0.7MPa,需设压力表和排污阀。

直角式脉冲阀(0.4~0.6MPa)或淹没式脉冲阀(0.2~0.6MPa);

每个阀喷吹6~12条滤袋,喷吹管距袋口150~200mm。

2.气流分布与结构设计

采用焊接结构,承受负压≥5000Pa,高温工况需保温防结露。

下进风适合粗颗粒分离,上进风适合高精度过滤;

需设导流板确保气流均匀分布(速度1.5~2.5m/s)。

3.控制系统

清灰模式:定时控制(固定周期)或定压控制(阻力达1200~1500Pa时触发);

PLC自动调节喷吹参数,支持手动切换。

三、特殊工况处理

1.高温与腐蚀性烟气

烟气温度需低于滤料耐温限值,高温段设冷却器或旁通阀;

酸露点以下需加热灰斗或管道(如电伴热),防止结露腐蚀。

2.高浓度或粘性粉尘

入口设预除尘(如旋风分离器),降低滤袋负荷;

选择覆膜滤料或离线清灰方式,避免糊袋。

3.防爆设计

1易燃粉尘需防静电滤料(表面电阻≤10?Ω)和泄爆装置;

2灰斗设料位报警,防止积灰自燃。

四、选型与校核

1. 设备阻力计算

总阻力=滤料阻力(500~1000Pa)+管道损失(200~500Pa)+清灰系统阻力(50~150Pa)。

2. 风机选型

风量按处理风量×1.1,风压需覆盖总阻力(通常1500~2000Pa)。

3. 经济性评估

对比初始投资(滤料、结构)与运行成本(能耗、维护频率),优选长寿命滤料(如覆膜滤袋寿命2~3年)。

五、案例参考

1.燃煤锅炉除尘:处理风量80,000m?/h,选长袋脉冲除尘器,过滤风速1.0m/min,滤袋材质FMS覆膜,排放≤10mg/m?。

2.水泥厂除尘:高浓度粉尘(50g/m?),预除尘+离线清灰,过滤风速0.8m/min。

总结:脉冲除尘器设计需平衡技术参数与经济性,重点把控风量、风速、滤料及清灰系统,并针对特殊工况优化。建议结合GB/T 6719等标准校核,必要时委托专业机构验算。