除尘器安装注意事项
除尘器的安装质量直接影响其?运行效率、寿命及安全性?。以下是安装过程中需重点关注的 ?10大关键点?,涵盖基础施工、设备吊装、管道连接、电气调试等全流程。
?一、安装前的准备工作?
· (1)?检查基础尺寸?:确保混凝土基础强度达标(C25以上),预埋件位置、标高与图纸一致。
· (2)?基础水平度?:用水平仪检测,误差≤3mm/m(整体≤10mm),超差需用垫铁调整。
· (3)?防震措施?:振动较大的设备(如风机)需加装 ?减震垫? 或 ?弹簧支座?。
· (1)?核对清单?:确认箱体、滤袋、骨架、脉冲阀等配件无缺失或损坏。
· (2)?滤袋保护?:避免安装前暴露在潮湿或阳光下(防受潮、老化)。
?二、主体设备安装要点?
· (1)?密封性?:
· 箱体拼接处用?耐高温密封胶?(如硅酮胶)填充,螺栓紧固后无缝隙。
· 检修门加装 ?橡胶密封条?,手动按压测试无漏光。
· (2)?垂直度?:立柱垂直偏差≤1‰,防止偏载导致变形。
· (1)?水平度?:花板平面度误差≤2mm/m,确保滤袋悬挂后垂直无扭曲。
· (2)?焊接质量?:花板与箱体焊接需满焊,避免粉尘短路(漏焊处用荧光粉检漏)。
· (1)?滤袋安装?:
· 戴干净手套操作,防止油污污染滤袋。
· 滤袋口与花板孔紧密贴合,用 ?专用卡箍? 或 ?涨圈? 固定,无松动。
· ?骨架安装?:
· 骨架无毛刺,垂直插入滤袋,避免划伤滤袋。
· 顶部与花板距离一致(误差±5mm)。
?三、管道与阀门安装?
· ?坡度设计?:水平管道倾斜≥3°(向灰斗方向),防止积灰。
· ?法兰连接?:
· 法兰间加 ?石棉垫片? 或 ?PTFE垫片?(防漏风)。
· 螺栓对角拧紧,避免受力不均。
· ?膨胀节?:高温管道需加装 ?金属膨胀节?,补偿热胀冷缩。
· ?压缩空气管路?:
· 主管路坡度≥1%,最低处设 ?排水阀?(防冷凝水积聚)。
· 喷吹管与滤袋中心对齐,偏差≤2mm。
· ?脉冲阀测试?:安装前通气检查阀膜片是否启闭灵活。
· ?灰斗角度?:锥体斜度≥60°,确保粉尘自流(粘性粉尘需≥70°)。
· ?星型卸料器?:
· 叶片与壳体间隙≤0.5mm,防止漏风。
· 电机旋转方向与标识一致(手动盘车测试)。
?四、电气与控制系统?
· ?防爆要求?:爆炸性粉尘环境(如煤粉)需采用 ?防爆电机? 和 ?Exd接线盒?。
· ?接地保护?:箱体、管道等金属部件接地电阻≤4Ω。
· ?清灰程序?:
· 设置合理的喷吹间隔(如压差1200Pa触发)和脉冲宽度(0.1~0.2s)。
· 离线清灰时,确认分室阀门动作与喷吹信号同步。
· ?联锁测试?:
· 风机启动→除尘器运行→卸灰阀启动(延时10s)。
· 超温报警(如PTFE滤袋限温260℃)。
?五、安装后检查与试运行?
· ?正压检漏?:关闭所有出口,向箱体内注入压缩空气(压力500Pa),用肥皂水检查焊缝和法兰漏点。
· ?荧光粉检漏?:在进风口喷洒荧光粉,紫外灯照射滤袋口无泄漏。
· ?风机测试?:运行2小时,检查轴承温度(≤75℃)和振动(≤4.5mm/s)。
· ?清灰测试?:手动触发脉冲阀,观察滤袋膨胀是否均匀。
· ?逐步升负荷?:先低浓度运行24小时,再逐步增加至设计风量。
· ?压差监测?:正常压差范围800~1500Pa,过高需调整清灰参数。
?六、安全注意事项?
?? ?高空作业?:吊装时系安全带,禁止交叉作业。
?? ?粉尘防爆?:铝粉、镁粉等需安装 ?泄爆片? 和 ?火花探测器?。
?? ?停机维护?:先关闭风机,再停清灰系统(防止滤袋堵塞)。
安装流程图?
1. 基础验收 → 2. 箱体组装 → 3. 花板/滤袋安装 → 4. 管道连接
↓
5. 气路/电气安装 → 6. 密封性测试 → 7. 空载试车 → 8. 负载调试
00001. ?密封性?是核心——漏风率需<3%。
00002. ?滤袋安装?必须规范——避免破损或歪斜。
00003. ?清灰系统?调试到位——确保喷吹压力(0.5~0.7MPa)和周期合理。
00004. ?安全第一?——防爆、防高空坠落、防触电。
?提示?:复杂项目建议由厂家技术人员指导安装,并留存 ?安装验收报告?!
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
固废处理
返回版块9996 条内容 · 185 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳除尘器安装注意事项,供大家学习和参考
回复 举报