桥梁建设中,桥墩预埋件的安装质量直接关系到整体结构的稳定性和耐久性。作为隐蔽工程的关键环节,预埋件焊接工艺的选择与施工质量控制尤为重要。本文将深入分析U型钢筋焊接与预埋钢板穿孔焊接两种主流工艺的技术特点、操作要点及适用场景,为施工现场提供切实可行的技术指导。
预埋件施工前的准备工作是确保后续工序顺利进行的基础 ,必须严格按照规范执行。首先需要根据设计图纸核对预埋件的规格型号、数量及位置,检查预埋件表面是否有锈蚀、油污等缺陷。对于重要桥梁工程,还应取样进行力学性能复验,确保材料符合GB/T 700-2006《碳素结构钢》或GB/T 1591-2018《低合金高强度结构钢》的要求。
施工现场应做好测量放线工作,使用全站仪精确定位预埋件安装位置,并在模板上做好明显标记。同时检查模板系统的刚度和稳定性,确保在混凝土浇筑过程中不会发生位移。对于采用U型焊接的方案,需提前加工好U型钢筋,弯曲半径不应小于钢筋直径的4倍,弯折部位不应出现裂纹。
材料准备方面,焊条选择至关重要。对于Q235钢,优先选用E43系列焊条;Q345钢则选用E50系列焊条。焊条使用前必须按规定烘干,碱性焊条烘干温度350-400℃,保温1-2小时;酸性焊条150-200℃,保温0.5-1小时。施工现场应配备专用保温筒,随用随取,避免焊条受潮。
U型钢筋焊接是目前应用最广泛的预埋件连接方式之一 ,其核心优势在于施工简便、成本较低。具体施工流程如下:首先将预制成型的U型钢筋套入预埋螺栓或锚筋,U型开口方向应与受力方向一致。就位后采用临时支撑固定,确保位置准确无误。
焊接时应采用对称跳焊工艺,先点焊固定,再分段满焊,避免集中加热导致变形。 焊缝长度不应小于钢筋直径的5倍,焊缝高度不小于钢筋直径的0.3倍 。对于直径16mm以上的钢筋,建议采用坡口焊,坡口角度55-65°,钝边2-3mm,间隙3-5mm。焊接过程中严格控制层间温度,Q235钢不超过250℃,Q345钢不超过200℃。
质量检查环节,重点检查焊缝是否饱满、有无咬边、夹渣、气孔等缺陷。外观检查合格后,对重要部位的焊缝应进行超声波探伤,检测比例不低于10%。焊接完成后应及时清除焊渣,并在焊缝及热影响区涂刷防锈漆,漆膜厚度不小于80μm。
特别需要注意的是,U型钢筋的弯制必须在常温下进行,严禁采用加热弯制。冬季施工时,当环境温度低于-5℃时,应采取预热措施,预热温度100-150℃。雨天或相对湿度大于90%时,应停止露天焊接作业。
预埋钢板穿孔焊接工艺在重载桥梁和大跨度结构中更具优势 ,其传力路径更直接,承载力更高。施工前需对钢板进行精确放样,钻孔位置偏差不超过1mm,孔径比钢筋直径大2-4mm。钢板厚度一般不小于16mm,材质应与预埋件相匹配。
安装时先将钢板准确定位,采用专用夹具固定,确保与模板密贴。穿入钢筋后,钢筋端部应超出钢板表面2-3倍钢筋直径长度以便焊接。 焊接采用塞焊和周边角焊相结合的方式 ,塞焊孔径为钢筋直径的1.5倍,焊脚尺寸不小于钢筋直径的0.6倍。
对于厚钢板(>20mm)的焊接,必须进行预热,预热温度根据碳当量确定。采用多层多道焊时,每层焊道厚度不超过4mm,层间温度控制在120-180℃之间。焊接顺序应从中间向四周对称进行,避免产生过大焊接应力。焊后应立即进行后热处理,加热至200-250℃,保温时间按板厚每25mm保温1小时计算。
质量验收时,除常规外观检查外,应对焊缝进行磁粉探伤或渗透探伤,检测内部缺陷。钢板与混凝土接触面应进行喷砂处理,粗糙度达到Sa2.5级。对于承受疲劳荷载的节点,焊缝表面应打磨平整,过渡圆滑,避免应力集中。
从受力性能角度分析, 预埋钢板穿孔焊接节点的刚度更大,抗疲劳性能更好 ,适用于承受动荷载或应力变化频繁的部位。而U型焊接节点具有一定柔性,能更好地适应基础沉降等变形,在一般公路桥梁中表现良好。
施工难度方面,U型焊接工艺简单,对工人技术要求相对较低,适合工期紧张或施工条件受限的项目。钢板穿孔焊接则需要更精确的预制和安装,对焊工技能要求高,但整体施工质量更易控制,适合对精度要求高的城市立交桥或铁路桥梁。
经济性比较显示,U型焊接方案材料成本较低,但人工消耗较大;钢板穿孔焊接前期材料投入高,但施工效率更高。建议中小跨径桥梁优先考虑U型焊接,特大桥梁和特殊结构宜采用钢板穿孔焊接。在腐蚀环境严重的地区,钢板穿孔焊接的防腐性能更优。
无论选择哪种工艺,都必须重视以下关键点:焊接工艺评定试验必不可少;严格监控焊接环境条件;焊后检测必须到位;防腐处理要及时有效。 特别强调:禁止在主要受力构件上随意引弧,所有焊接缺陷必须彻底清除后补焊 。
在实际施工中,预埋件焊接常会遇到各种问题。 位置偏差是最常见的质量问题 ,解决方法是在混凝土浇筑前进行三次复核:支模后、钢筋绑扎后和浇筑前。发现偏差超过允许值(一般为5mm)必须立即调整。
焊接变形控制是另一大难题,应采取以下措施:使用刚性夹具固定;采用小电流、多层焊;合理安排焊接顺序;必要时进行反变形处理。对于已发生的变形,可采用机械矫正或局部加热矫正,但加热温度不得超过650℃,避免影响材料性能。
冬季施工要特别注意:焊前预热范围应扩大到焊缝两侧各100mm;焊后保温缓冷,用石棉布覆盖至少30分钟;早晨开工前先焊接试件,确认工艺参数合适后再正式施焊。当环境温度低于-20℃时,应停止一切焊接作业。
防腐处理不到位会导致后期严重隐患。除锈等级必须达到St2级,油漆涂装应在焊接完成24小时内进行。对于水下区或浪溅区的预埋件,应采用环氧富锌底漆(80μm)+环氧云铁中间漆(100μm)+聚氨酯面漆(80μm)的三层防护体系。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
市政工程施工
返回版块15.11 万条内容 · 391 人订阅
阅读下一篇
惊心!桥墩表面惊现"蜘蛛网"裂纹,90%的施工队都忽视了这些致命细节!桥梁作为交通基础设施的重要组成部分,其安全性直接关系到人民群众的生命财产安全。近年来,多地桥墩表面出现蜘蛛网状裂纹的现象屡见不鲜,这种看似细微的表面缺陷往往隐藏着巨大的安全隐患。本文将深入剖析桥墩表面裂纹的成因、危害及防治措施,为桥梁建设和维护提供专业指导。 一、桥墩表面裂纹的类型与特征分析 桥墩表面裂纹是混凝土结构最常见的病害之一 ,根据形态和成因可分为多种类型。蜘蛛网状裂纹通常表现为细密的不规则网状纹路,裂纹宽度多在0.05-0.2mm之间,深度较浅,多局限于表层混凝土。这类裂纹在工程实践中又被称为"龟裂",因其形似龟背纹理而得名。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常感谢楼主的无私分享
回复 举报