来源:消防观察者
3.1.1 民用建筑中的柴油发电机房是否需要按照爆炸危险环境设计?
答:《建规》的第 5.4.13 条的条文说明中,明确要求建筑内柴油发电机房的柴油闪点不应低于 60° ,属于丙类液体,因此,民用建筑中的柴油发电机房不属于爆炸危险环境或场所。所以,民用建筑中的柴油发电机房 不需要按照爆炸危险环境进行电气设计 。另外民用建筑中的柴油发电机房的储油间也 无需设可燃气体探测装置 。
规范要求
建筑防火通用规范 GB55037-2022
4.3.1 民用建筑内不应设置经营、存放或使用甲、乙类火灾危险性物品的商店、作坊或储藏间等。民用建筑内除可设置为满足建筑使用功能的附属库房外,不应设置生产场所或其他库房,不应与工业建筑组合建造。
实施指南:在民用建筑内不允许设置加工油漆家具、使用燃气或乙类燃油进行食品加工等类似作业的作坊或操作间。 设置在民用建筑内的燃油锅炉或燃油发电机组, 不应使用闪点低于60°C的轻柴油。
12.0.3 地下、半地下场所内不应使用或储存闪点低于60℃的液体、液化石油气及其他相对密度不小于0.75的可燃气体,不应敷设输送上述可燃液体或可燃气体的管道。
实施指南:(2) 本条规定的场所包括各类工业建筑的地下、半地下室,各类民用建筑的地下、半地下室, 平时使用的人民防空工程, 地下商业设施等其他独立的地下、半地下工业与民用建筑。 例如, 设置在这些场所中的柴油发电机组和燃油锅炉, 不允许使用闪点低于60℃ 的轻柴油;
闪点低于60℃ 的常见可燃液体主要有汽油、煤油、 轻柴油 、 樟脑油、松节油、乙醇、乙酪、醇基液体燃料;
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
3.1.1条文说明: 3)国产16种规格的柴油闪点大多数为60℃~90℃(其中仅“-35# ”柴油为50℃);
3.1.3条文说明: 丙类储存物品包括可燃固体物质和闪点大于或等于60℃的可燃液体,特性是液体闪点较高、 不易挥发 。可燃固体在空气中受到火焰和高温作用时能发生燃烧,即使移走火源,仍能继续燃烧。
5.4.13条文说明: 柴油储油间和室外储油罐的进出油路管道的防火设计应符合本规范第5.4.14条、第5.4.15条的规定。由于部分柴油的闪点可能低于60°,因此, 需要设置在建筑内的柴油设备或柴油储罐,柴油的闪点不应低于60°。
爆炸危险环境电力装置设计规范 GB50058-2014
3.1.1 在生产、加工、处理、转运或贮存过程中出现或 可能出现下列爆炸性气体混合物环境之一时,应进行爆炸性气体环境的电力装置设计:
2 闪点低于或等于环境温度 的可燃液体的蒸气或薄雾与空气混合形成爆炸性气体混合物;
条文说明: 3.1.1 环境温度可选用最热月平均最高温度,亦可利用采暖通风专业的“工作地带温度”或根据相似地区同类型的生产环境的实测数据加以确定。 除特殊情况外,一般可取45℃ 。
民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
6.1.14 柴油发电机房供暖通风专业应符合下列要求:
设计规范限定了柴油发电机组, 不允许使用闪点低于60℃ 的轻柴油。另外发电机房柴油发电机的环境温度要低于柴油的闪点,所以不按照爆炸危险环境设计。
答疑仅限江苏,各省使用柴油标号不一,不能一概而论。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2200 人订阅
阅读下一篇
图文解析架空输配电线路的杆塔的各种分类杆塔(Pole and Tower)是支承架空输电线路导线和架空地线并使它们之间以及与大地之间保持一定距离的杆形或塔形构筑物。 世界各国线路杆塔采用钢结构、木结构和钢筋混凝土结构。 通常对木和钢筋混凝土的杆形结构称为杆,塔形的钢结构和钢筋混凝土烟囱形结构称为塔。 不带拉线的杆塔称为自立式杆塔,带拉线的杆塔称为拉线杆塔。 中国缺少木材资源,不用木杆,而在应用离心原理制作的钢筋混凝土杆以及钢筋混凝土烟囱形跨越塔方面有较为突出的成就。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发