配电房 “健康” 指南:日常维护这样做,供电安全有保障!

发布于:2025-09-08 09:57:08 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]

一、核心设备维护(按频率 / 类型)

1. 每日巡查(关键项)

  • 变压器

    听 “嗡嗡” 均匀声(无杂音),查无漏油 / 渗油,测油温≤85℃、温升≤55℃。  
  • 配电柜

    仪表读数正常(无卡滞),指示灯亮(故障灯不亮),柜体无变形。  
  • 环境

    记录温度(5℃-40℃)、湿度(≤75%),地面无积水 / 杂物。  

2. 每周检查(重点项)

  • 变压器

    油位在 “合格” 线,散热器无堵塞。  
  • 配电柜

    拧接线端子(无松动 / 氧化),开关合闸到位、操作灵活。  
  • 接地系统

    接地螺栓无锈蚀,接地线无断裂。  
  • 电缆 / 母线

    电缆无破损,母线接头测温≤70℃,电缆沟无积水。  
  • 防小动物

    防鼠板(≥60cm)、防虫网完好,封堵电缆沟缝隙。  

3. 每月 / 季度维护(深度项)

  • 变压器
    维护内容:清散热器灰,季度测油质;冷却风扇 / 油泵检查。要求油质合格,风扇自动启动。

  • 配电柜
    维护内容:清柜内灰,500V 摇表测绝缘电阻。要求 绝缘电阻≥0.5MΩ。

  • 接地系统
    维护内容:季度测接地电阻。要求 中性点≤4Ω,保护接地≤10Ω。

  • 电缆 
    维护内容:补清晰标签(型号 / 走向)。要求 标签无模糊。

  • 应急设备

    维护内容: 查应急灯(亮≥90 分钟)、灭火器(压力正常) 。要求设备在有效期。


二、环境管理(4 要点)

  1. 控温:高温开空调 / 通风,低温防断路器冻结。
  2. 控湿:雨季开除湿机,无积水。
  3. 清洁:每日扫地面,禁放易燃易爆物。
  4. 防小动物:每月换灭鼠药(远离设备)。

三、安全与应急

  1. 人员

    非专业禁入,维护穿绝缘鞋 / 戴手套,工具每年校验。    
  2. 操作

    倒闸用 “两票三制”,停电挂 “禁止合闸” 牌并验电。    
  3. 应急

    每半年演练(停电 / 火灾),明确断电、灭火、通知分工。    

四、常见故障速处理

变压器跳闸 处理步骤: 断电→查负载 / 短路→测绝缘→无问题合闸。

指示灯闪烁 处理步骤: 断电→紧固端子→打磨氧化接头。

接地电阻超标 处理步骤: 除锈→浇水 / 加降阻剂→必要时增接地极。

电缆发热 处理步骤: 降负载→定位发热点→紧固 / 换接头。