来源:机电人脉
管道焊缝位置的选择 :焊接前,应清除管内土块、泥垢等污物,管道边缘和焊口两侧不小于 10~15mm 范围内的表面铁锈应清除干净,直到出现金属光泽。并且焊口的位置设置应符合以下规定:
坡口的加工及处理 :焊口当管道壁厚超过 4mm 时,为保证管道能充分焊透,应进行坡口,坡口的对口及组对要求见下表(手工电弧焊对口型式及组对要求)。坡口可用气焊坡口,施焊时必须清除坡口产生的氧化铁及焊渣,管道焊接应有加强度面和遮盖面宽度,如设计无要求可按下表确定。
管道、管件组对焊接要求 :
焊缝检验要求 :见下表(电焊焊缝加强面高度和宽度)。
管道焊口尺寸偏差 :应符合下表(管道焊口尺寸的允许偏差)。
当工作压力小于或等于 1.0Mpa 时,应为 1.5 倍工作压力,最低不应小于 0.6Mpa;当工作压力大于 1.0Mpa 时,应为工作压力加 0.5Mpa。试压时,试验压力稳压 10min,压力不得下降,再将系统压力降至该部位的工作压力,在 60min 内压力不得下降、外观无渗漏为合格。试压介质为自来水,用电动试压泵加压,空调供回水试验压力按设计说明的要求进行。
试压范围隔离→试验前的准备→接管→灌水→检查→试压→稳压检查→做记录及验收→泄压→拆除。
冷却供、回水管道系统冲洗 :分为重力冲洗、闭循环冲洗。
冷冻供、回水管道系统冲洗 :分为重力冲洗、闭循环冲洗;冲洗前关闭能量计、压差控制阀及水处理器两边阀门,开启其旁通阀。
凝结水管系统冲洗 :该管系统冲洗采用各风机盘管用凝结水管排放管向各支管、分区管及主管进行冲洗。水源取自市政自来水,压力≈0.2Mpa,冲洗时间≈10 分钟,在凝结水汇集主管之出水处检查,当无异物时可认为该部冲洗合格。