电参数计算:
单相电参数计算公式: P=U×I×cosφ
其中:P—输入功率(W);U—电压(V),国内单相电压额定为220V;I—电流(A);cosφ—功率因数,决定于电机,通常单相电机功率因数0.9~0.99,估算时可取0.9。电加热为阻性负载,功率因数为1。
三相电参数计算公式: P=1.732×U×I×cosφ
其中:P—输入功率(W);U—电压(V),国内三相电压额定为380V;I—电流(A);cosφ—功率因数,决定于电机,通常三相电机功率因数0.82~0.88,估算时可取0.85。电加热为阻性负载,功率因数为1。
多联机组电气参数:(例)
电气设计经常用到的规范:
《供配电系统设计规范》 GB50052-2009
《低压配电设计规范》 GB50054-2011
《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008
《电力工程电缆设计规范》 GB50217-2018
《电力工程电缆设计规范》GB50217-2018:附录C表C.0.1-3及附录D表D.0.6
注:1 持续允许载流量的确定还应符合本标准第3.6.4条的规定;
2 水平形排列电缆相互间中心距为电缆外径的2倍。
注:呈水平状并列电缆数不少于7根。
工业与民用配电设计手册第四版:
敷设方式:
GB/T.16895.6-2014 《建筑物电气装置 第5-52部分:电气设备的选择和安装布线系统》,将电线、电缆的敷设方式划分为A1、A2、B1、B2、C、D、E、F、G九大类。
载流量校正:
空调开关电缆选型实例:
电缆选型:电缆载流量≥断路器整定值≥机组最大运行电流。
开关电缆选型应用示例:
第一步:找配电参数
配电功率:13.8KW
电压规格:380V 3N~ 50Hz
功率因数:0.85
第二步:计算电流
三相电参数计算公式:P=1.732×U×I×cosφ
I=13.8/0.38/0.85/1.732=24.7A
第三步:开关选择
计算电流24.7A,需考虑余量,再放大1.1倍,约27.2A,开关的额定电流应大于此值。根据断路器的工作电流等级,应选32A的断路器。
第四步:电缆种类选择
一般电缆分为耐温70℃和90℃,同等线径同等使用条件的电缆,耐温高的载流量会较高。此例子中选择90℃的YJV型多芯交联聚乙烯绝缘及护套电缆。
第五步:确定敷设方式
由实际工程决定,本例中按多芯电缆金属线槽明敷B2方式。
第六步:确定电缆线径
机组每相承载的电流考虑余量后为27.2A,查表9.3-25,表中4mm 2 电缆明敷时载流量为32A(40℃),因此选用1根4mm 2 的电缆。
第七步:确定地线
电源的相导体截面S(mm 2 ) |
地线的最小截面(mm 2 ) |
铜S≤16,铝S≤25 |
S |
铜16<S≤35,铝16<S≤50 |
铜16 铝25 |
铜S>35,铝S>50 |
S/2 |
最终选型:总开关:32A;配电柜至机组的电缆:YJV-5*4。
商用空调机组启动方式介绍:
直接启动:
启动时间:3S左右;启动电流:7倍左右额定电流。
星三角启动:
变频启动:
软启动: