1.燃气管道穿过建(构)筑物的墙体或基础时,未设置套管,或穿管与套管之间的间隙未采用柔性防腐、防水材料密封。《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021 第6.2.9 条第1 款。

 
燃气工程质量通病---套管的制作及安装(图文并茂讲解)_管道  

2.高层建筑敷设燃气管道未设管道支撑或管道变形补偿的措施。《燃气工程项目规范》GB 55009-2021 第5.3.8条。

 
用气安全 - 海南民生管道燃气有限公司_官网  

3.高层建筑的燃气立管未设置补偿器和固定支架,或设置不完整。《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006(2020年版)第10.2.28 条、第10.2.29 条。

 
 

燃气引入管,燃气管道,室内_大山谷图库

4.沿建筑物外墙的燃气管道与卧室等不应敷设燃气管道的房间门、窗洞口(含送风系统取风口)的净距偏小(如图所示)。《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006(2020 年版)第6.3.15 条第2款。

 

图 低压燃气管道与加压机房进风百叶的净距小于0.3m,不符合要求

 

5.燃气管敷设在壁柜内未加设钢套管。《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006(2020 年版)第10.2.30 条要求。

 

6.调压箱距建筑物门、窗或其他通向室内的孔槽的水平距离偏小。《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006(2020 年版)第6.6.4 条。

 

9.建筑高度大于100m 时,居民户内用气场所未设置与燃气泄漏报警器联锁的户内电磁阀。《燃气工程项目规范》GB 55009-2021 第 6.1.5 条要求。

 

 