铜排绝缘方式有热缩套管和环氧树脂流化。
环氧粉末流化涂敷工艺是国外六十年代研究发展的新工艺,其工艺特点是将被涂工件加热到粉末涂料的熔点以上,分解温度以下,沉浸在流化床的涂敷槽内,在被涂工件表面热熔的粉末涂料形成一层绝缘涂膜,再经固化处理,使涂膜获得良好的机械性能和电气性能,用于提高电器产品的绝缘性能。
由于采用该绝缘方法同国内外早期采用的绝缘带包扎成型套管、树脂浇注及聚氯乙烯热收缩管等母线绝缘方法比较,不但可减少环境污染, 还能提高生产效率,易实现机械化生产,提高性能指标。
即使对形状比较复杂的母线也能获得均匀、致密、表面光滑、绝缘性能稳定的涂层。应用于开关柜可缩小相间、相地距离缩小柜体体积并节省原材料,因此在国外该工艺方法在高压开关柜生产中得到迅速发展。
热缩套管适用于直线形母线,对弯形母线或形状复杂的母线不便使用,加上热收缩管在收缩过程中易出现厚薄不均等缺点,给实际应用带来诸多不便, 同时也不便质量控制。
生产过程包括预热铜母线,将其浸入液态环氧树脂混合物中,去除不需要的区域(接触面等)的涂层,并在高温下固化带涂层的母线。铜排涂层通过了 ANSI/IEEE C37.20.2要求的测试,包括 §6.2.1.3 母线绝缘测试和§6.2.7 绝缘阻燃测试。
C37.20.2美标金属铠装开关柜标准规定开关柜不允许有裸露母排,必须使用环氧树脂涂敷母线。并通过 按照6.2.7.1.4 进行的火焰测试证明阻燃性能;
样品:直径约19毫米,长56厘米的铜棒覆盖层厚度约为1.5毫米至3.2毫米;
该测试应在通风良好的房间内进行,试样的一端约56厘米(22英寸)长度应在腔室的上端夹紧。纸质指示器下边缘比测试内部蓝色火焰的点高25厘米(10英寸)
指示器应绕样品一周并对导体侧涂胶固定;
如果在五次施加火焰后超过25%的指示器延伸部分被点燃,则认为样品已传递火焰。记录第五次燃烧样品的持续时间,任何样品持续燃烧超过1分钟则被认为未通过该测试。
环氧绝缘材料涂覆 的材料和过程已经在开关行业使用了 40 年或更长时间。这也类似于环氧树脂流化床涂敷母线,选择浸液工艺而不是流化床工艺,因为最终涂层更坚固,而且工艺本身较少受到工厂环境条件的干扰。
环氧树脂浸渍工艺的一些优点是:
绝缘非常坚固,并具有出色的介电性能。
任何尺寸和形状的导体都轻松涂覆,可以实现从载流和电场的角度使导体形状更优。
可以对已经弯曲的铜排进行涂层,从而无需在弯曲处使用胶带或护套。
与一些热缩管不同,绝缘材料在所有角度和弯曲处都与铜排一致。热缩管可能会从弯曲内侧的铜排上拉开。
由于涂层贴合母线表面,因此不可能在母线表面和绝缘层之间设置局部放电点。这在电压高于 15 kV 时尤为重要。
带电部分全绝缘,铜排采用进口粉末环氧硫化涂敷,厚度均匀,硬度高,两根环氧硫化的铜排十字交叉,一根接地,一根加42kV工频电压没有问题;连接部分或是PVC罩包覆,或是环氧树脂浇注,某变电站曾经发生事故,导致开关柜母线室进水,开关柜仍然可靠的工作。
0人已收藏
1人已打赏
免费2人已点赞
分享
电气工程施工
返回版块8.91 万条内容 · 570 人订阅
阅读下一篇
重磅!电工证或将从“三年一审”调整为“六年一换”,行业迎来重大变革!各位电工师傅们,有个重磅消息在行业内刷屏了!近日,应急管理部发布了一份征求意见稿,提出将电工证的审核周期从现在的“三年一审”调整为“六年一换”。这一变化让许多从业者眼前一亮,纷纷表示这将大大减轻他们的负担。那么,这一政策调整到底有哪些具体内容?又会对电工行业产生怎样的影响呢?今天,我们就来详细解读一下。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
jzhdajia
沙发
2025-09-15 09:11:15
赞同0
-
jianzhudj
板凳
2025-09-15 09:10:15
赞同0
加载更多铜排绝缘方式,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
回复 举报
铜排绝缘方式,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
回复 举报