       电力系统中的二次设备——继电保护及全自动装置等绝大多数是根据发生故障时电增大、电压降低的特点而工作的,这些电气一般都是通过 电流互感 和电压互感器的副圈加到二次设备上.故在此将电流互感器、电压互感器的接线方式加以说明。


      一、电流互感器的接线方式

     在继电保护装置中电流互感器的接线方主要有四种:三相完全星形接线方式;两相完全星形接线方式;两相差接线方式;两相继电器式接线方式。

1.三相完全星形接线方式

      三相星形接线方式的电流保护装置对各故障(如三相短路、两相短路、两相短路并地、单相接地短路)都能使保护装置起动,满足切除故障的要求,而且具有相同的灵敏度。

      当发生三相短路时,各相都有短路电讯即 A ? DA B ? BD ,C ? DC。 反应到电流互感器二次例的短路电流分别为 ? a ? b ? c , 它们分别流 A 相、  B 相、  C 相继电器的线圈,使三只继电器(如图 中的 a b c )动作。当发生 A B 两相短路时 A B 两相分别有短路电流 ? DA ? DB ,它们流经电流互感器后,反应到其二次测分别为 ? a ? b ,又分别将电流继电器 a b 起动,去切除故障。当发生接地故障,则 A 相继电器 a 起动,切除故障。

      电流互感器接成三相完全星形接线方式,适用于大电流接地系统的线路继电保护装置5变压器的保护装置。

2.两相不完全星形接线方式

      此种接线是用两只电流互感器与两只电流继电器在 A C 两相上对应连接起来。此种接线方式只适用于小电流接地系统中的线路继电保护装置,如  6 35KV 的线路保护均应采用此种接线方式。

     此种接线方式,对各种相间短路故障均能满足继电保护装置的要求.但是此种接线方式不能反应B相接地短路电流,(因B相未装电流互感器和继电器)所以对B相起不到保护作用,故只适用小电流接地系统。

      由于此种接线方式较三相完全星形接线方式少了三分之一的设备,节约了投资,又可提高供电可靠性,故得到了广泛的应用。

      不完全星形接线方式不装电流互感器的一根规定为B相。如果在变电站或发电厂出线断路器的电流保护使用的电流互感器两相装的不统一,则当发生不同地点又不相同的两点接他故障时,会造成保护装置的拒动而越级掉闸,如图2-3所示。

3.两相三继电器式接线方式、两相三继电器式接线方式

    它是用a、c两相电流互感器和三只电流继电器构成的。

    这种接线对各种相间短路都能起到保护作用,如三相短路时,有a、c两继电器起动:B、C相短路时,有C、一b两只继电器起动;A、B相短路时,有a、-b两只继电器动作。

    从以上分析可知,此种接线方式在发生各种相间短路时,均有两只继电器起动。因此,较两相不完全星形接线的可靠性高。

    此种接线方式的缺点,主要是不能反应B相的接地短路故障电流,所以不能在大电流接地系统中应用.它适用于在小电流接地系统中,作线路变压器组的保护装置和无条件装B相电流互感器的变压器电流保护装置。

    4.两相电流差接线方式

从图2-5中可知;它用A、C相两只电流互感器和一只电流继电器所组成.在正常工作时,流过继电器的电流为 ? j = ? c ? ac ..即流过继电器的电流为C相和A相电流的几何差,其数值为电流互感器二次侧电流的 倍。

此种接线的特点主要是能够反应各种相间短路电流,但对电流继电器的灵敏度是不一样的,另外比较经济,一般情况下很少采用此种接线。

二、电压互感器的接线方式

     电压互感器常用的接线方式有Y 0 /Y 0 星形接线;V/V不完全三角形接线和开口三角形接线。

    1.Y 0 /Y 0 星形接线方式

此种接线是由三个单相电压互感器或一个三相五柱式电压互感器所构成。

  电压互感器的一次侧始端分别接在电网相应的A、B、C相上,而终端都连在一起并接地.其二次侧的三相终端也连在一起并接地,而三相的始端分别引出a、b、c三相,并从终端的接地处引出中性线.若将继电器线圈接相间电压,则接U ab 或U bc ,若取相电压,则接U ac ,U bc 或U ca

    其二次侧还有一个辅助绕组,接成开口三角形,如图2-6所示.将继电器线圈接在开口三角形m、n端子上.正常运行晚m、n两端电压U mn 应为零,当发生单相接地故障时,则U mn =100又变电站或发电厂中的不接地系统的绝缘监查继电器就接在此回路中。

 2.V/V不完全三角形接线方式

用两个单相电压互感器接成V/V不完全三角形接线方式。

两只电压互感器的一次例分别接到电网的U AB ,U BC 相间电压,所以一次侧不能接地,二次侧绕组为安全起见B相接地.这种接线只能得到线电压和相对系统中性点的相电压,而不能得到相对地的电压。

这种接线方式适用于中性点不接地的系统中,它的优点是节省一台电压互感器。

电压互感器一般有单相接线、 V-V 接线、 Y-Y 接线、 Y0/Y0/ △这四种接线方式。

V/V 接线:

Y-Y 接线:

    其中由两个单相互感器接线成不完全星形就是 V V 接法,它是用来测量各相间电压,但不能测量相对地电压,它广泛应用在 20kV 以下中性点不接地或经消弧线图接地的电网中。

     Y-Y 接线是由三个单相互感器一、二次侧均接成 Y 形而构成的,它可供给要求线电压的仪表和继电器以及要求相电压的绝缘监视电压表的电压用。 单相接法仅适用于测量相间电压。即将互感器一次绕组的一端接在线路上,另一端接地, 互感器可测量某一相对地电压。

    Y0/Y0/ 接线是用三台单相三绕组电压互感器构成的,该接线方式其二次绕组用来测量相间电压和相对地电压, 辅助二次绕组接成开口三角形检测零序电压。 用于 3 220kV 系统( 110kV 及以上无高压熔断器),供接入交流电网络缘监视仪表和继电器用。

     还有一种 Y0/Y0/ 接线是由三 相五柱式电压互感器构成的,它只用于 3 15kV 系统,其接线方式与三台单相三绕组电压互感器构成的 Y0/Y0/ 接线方式基本相同。