土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 怎么估算铜线和铝线的载流量?电工入门必备技能

怎么估算铜线和铝线的载流量?电工入门必备技能

发布于:2025-09-03 13:25:03 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]


铜铝排载流量快速查询
     
▲点击查看大图      
估算法:     
单条铜母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数     
双母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 X 1.5(经验系数)     
铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8A/平方,    
铝应该按3-5A/平方     
常用铜排的载流量计算方法:      
40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数     
排宽(mm);厚度系数为:    
母排12厚时为20;10厚时为18;    
依次为:[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12].       
双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)       
3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]     
4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)     
铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85    
铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3      
例如求TMY100*10载流量为:     
 单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A];     
 双层:2(TMY100*10)的载流量为:1860*1.58=2940(A);[查手册为2942A];     
三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=3720(A)[查手册为3780A]        
以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。    
另外,铜排载流量也有一个非常简明的计算公式:    
单根矩形铜排载流量= 排宽 * (排厚 +8.5)A    
例如:15*3的40℃时载流量=15*11.5=172.5A    
100*8的40℃时载流量=100*16.5=1650A    
双层载流量=1.5倍单层载流量    
三层载流量=2.0倍单层载流量    
 
口诀    
铝排电流要算快,排宽系数乘起来;     
厚三排宽乘十个,后四排宽乘十二。    
加一依次往上添,铜排再乘一点三。     
母线排的载流量与其截面大小有关。    
故可通过母线排的厚度和宽度尺寸,直接算出载流量。    
口诀指出,对一定厚度的铝排,它的载流量为排宽乘个系数即可。    
厚3毫米的铝排,载流量为排宽×10,厚4毫米的铝排载流量为宽×12。    
“加一依次往上添”说的是,厚度增加一毫米,宽度所乘的系数跟着加一,匆毫米厚的铝排开始,依次排列如下表:    
 厚度(毫米) 3 4 5 6 8 10     
载流量(安) 宽×10 宽×12 宽×13 宽×14 宽×16 宽×18     
注:铝排厚度没有7mm和9mm两个规格。    

   
例:求40×4母铝排载流量是多少?     
解:根据口诀,厚4载流量为×12 故 40×12=480安      
例:求60×6铝母排载流量是多少?      
解:60×14=840安     
“铜排再乘一点三”说的是铜排的载流量比同规格铝排要大三成。    
故求铜排载流量时,先视为铝排,按以上方法算出后,再乘1.3即可。    
例:求50×13×1.3=845安      
母排的载流量还与环境温度、多条母排并列、母排平放、竖放等因素有关。    
当一般环境温度经常高于250C或者做直流母线并列时,可按九折处理。    
交流2、3、4条母排并列使用时,可分别打8、7、6折。    
    