风管漏光检测技术要求
利用可见光线穿透风管咬口、拼接对口中可能产生的孔、隙的性质来检验风管严密程度。
检查已安装风管(主要针对前端收集管道)的严密性是否符合规范要求,以减少系统漏水对系统稳定性产生的影响。
为实现漏光检测,风管必须内外一侧有足够的光源,另一侧为黑暗无光的环境,以便在黑暗侧目测由光源透过风管的孔、洞、缝隙的漏光点。根据单位咬口、拼接、接口缝的长度检查出漏光点的长、宽、直径以及数量,最终确定风管严密性质量是否合格。
低压系统风管、中压系统风管,风管材质不限。
GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范)
a) 36V或以下的安全电源
b) 100W或以上的安全行灯,或者相当100W白炽灯亮度的其他光源。
c) 足够长度的牵引绳
d) 人字梯或活动脚手架
a) 当外界环境满足测试要求的黑暗程度或在晚间进行漏光测试时,可采用光源置于风管内侧,在外侧检查漏光量。
b) 当外界环境过亮时,可采用用光源置于风管外侧结合处,观察风管内侧的接缝处漏光情况
c) 在保温工序施工前进行。
光源置于风管内侧:
操作步骤及相关要求:
a) 将36V电源安装在适当的地方,将带保护罩的光源放入需检查的风管内部,并将拉拽绳索与光源固定牢固。
b) 点亮光源后慢慢的沿风管内部并向外部拉拽,在法兰接缝处及其他接缝处稍事停留,同时在风管外侧观察,光线射出即为明显漏风处,做好标记。
c) 对系统风管的检测,宜采用分段检测、汇总分析的方法。在严格安装质最管理的基础上,系统风管的检测以总管和干管为主。
当采用漏光法检测系统的严密性时,低压系统风管以每10m接缝,漏光点不大于2处,且100m接缝平均不大于16处为合格:中压系统风管每10m接缝,漏光点不大于1处,且100m接缝平均不大于8处为合格。
d) 漏光检测中对发现的条縫形漏光,应做密封处理。
a)光源用电源必须在36V以下,例24V、12V等
b)当环境光线较强时建议在夜间进行漏光检测
a)环境光线较强产生漏检情况
项目名称 |
施工单位 |
||||
风管总接缝长度(m) |
允许漏光点数量 |
||||
测试光源 |
测试日期 |
||||
序号 |
风管接缝长度(m) |
实测漏光点 |
检测区段图示及说明 |
||
1 |
|||||
2 |
|||||
3 |
|||||
4 |
|||||
5 |
|||||
6 |
|||||
7 |
|||||
8 |
|||||
9 |
|||||
10 |
|||||
11 |
|||||
存在问题处理情况 |
结论 |
||||
风管严密性(漏光)检测记录表 表1-1