01
基本要求
(1)不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一梯架、托盘和槽盒内:1KV以上和1KV以下的电缆;向同一负荷供电的两回路电源;应急照明和其他照明的电缆;电力和电信电缆。
(2)当受条件限制需安装在同一梯架、托盘和槽盒上时,应用隔板隔开。
(3)梯架、托盘和槽盒与盖板规格相匹配,盖板的固定应使用专用固定件固定,严禁使用燕尾丝固定盖板。
图2.2.1 梯架、托盘和槽盒安装做法
02
基本要求
(1)梯架、托盘和槽盒转角、分支、与配电箱等处宜采用专用连接配件,其弯曲半径不应小于梯架、托盘和槽盒内电缆最小允许半径。
(2)槽盒与配电箱连接处采用喇叭口专用连接配件。
图2.2.2 梯架、托盘和槽盒三通、弯头等部件安装做法
03
基本要求
(1)当设计无要求时,电缆梯架、托盘和槽盒水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m。
(2)梯架、托盘和槽盒与支架间及与连接板的固定螺栓应紧固无遗漏,螺母位于梯架、托盘和槽盒外侧。
(3)梯架、托盘和槽盒在转角处、分支及首末端处 300~500mm 内应加装固定支架,水平段 15~30米内需加装固定支架。
(4)梯架、托盘和槽盒在伸缩节两端 300~500mm 处应加装固定支架。
(5)在进出接线盒、箱、柜、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm内应设固定支持点。
(6)水平梯架、托盘和槽盒的始端、末端、大于 20m 的直线段加设固定支架。
图2.2.3 梯架、托盘和槽盒支架安装做法
04
基本要求
(1)宜敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,与各类管道的最小净距如下:
(2) 与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方,与热力管、蒸汽管上下敷设时,应敷设在热水管、蒸汽管的下方,有困难时,可敷设热水管、蒸汽管的上方,相互间的最小距离如下:
图2.2.4 梯架、托盘和槽盒与管道间距安装要求
05
基本要求
(1)安装在室外时宜采用热镀锌防雨型梯架,其盖板应为带脊的防雨盖板。
(2)安装在屋面时其安装高度应大于最大积雪厚度,且不低于 300mm。
图2.2.5 室外梯架、托盘和槽盒安装做法
06
基本要求
(1)非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板两端跨接保护联结导体,应选用截面积不小于BVR-4m㎡或BV-4m ㎡ 的黄绿双色线连接,并应有标识。
(2)镀锌钢板梯架、托盘和槽盒两端可不设跨接线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
(3)接地线两端压接开口鼻,开口鼻与连接片两端的接地螺栓孔连接,开口鼻与梯架、托盘和槽盒间加设爪垫使其去除漆面,使接地线与梯架、托盘和槽盒可靠连接。
(4)连接片及接地线处螺栓均应紧固无遗漏,螺母应置于梯架、托盘和槽盒外侧。
图2.2.6 梯架、托盘和槽盒间跨接做法
07
基本要求
(1)直线段钢制或塑料梯架、托盘和槽盒长度超过30m,铝合金或玻璃钢制梯架、托盘和槽盒长度超过15m时,应设置伸缩节。
(2)当梯架、托盘和槽盒跨越建筑物变形缝处时,应设置伸缩节。
(3)伸缩节的补偿衬板应设置在梯架、托盘和槽盒外侧,衬板螺栓孔应开设成条形孔,衬板长度为两个连接板长度之和加30mm,伸缩节处宜用BV-4m ㎡ 黄绿双色线作跨接。
(4)螺母位于梯架、托盘和槽盒外侧,且不能拧紧,保证伸缩节自由伸缩。
图2.2.7 梯架、托盘和槽盒伸缩节安装做法
08
基本要求
(1)梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,每隔20m~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地。
(2)竖向梯架、托盘和槽盒首端、末端及中间每隔 20-30m 处与接地干线用 BV-16m ㎡ 黄绿双色线作跨接。
(3)水平梯架、托盘和槽盒首端、末端及中间每隔 20-30m 处与预留接地扁钢用 BV-4m㎡ 黄绿双色线作跨接,接地扁钢从结构钢筋引出并设在导线盒内。
2.2.8 梯架、托盘槽盒盖接地做法
09
基本要求
(1) 在电缆托盘上可无间距敷设电缆。
(2) 电缆总截面积与托盘内横断面积的比值:电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于50%。
图2.2.9 槽盒内电缆线敷设做法
10
基本要求
(1)槽盒与配电箱居中连接,孔中心与槽盒中心相对,开孔处补漆,孔周边粘贴橡 胶条户口。
(2)箱体与槽盒用1~1.5mm厚、90 ° 的桥架连接片连接,连接螺栓丝头朝外,加设专用垫片,刃面朝向桥架连接片,螺栓外露2~3扣丝。
(3)槽盒与箱体宜使用专用喇叭口专用件。
图2.2.10 槽盒与配电箱连接做法
11
基本要求
(1)电缆敷设不得存在绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。
(2)当电缆敷设存在可能受到机械外力损伤、振动、浸水及腐蚀性或污染物质等损害时,应采取防护措施。
(3)电缆的敷设排列应顺直、整齐,并宜少交叉,矿物绝缘电缆敷设在温度变化大的场所、振动场所或穿越建筑物变形缝时应采取“S” 或“Ω”弯。
(4)电缆在梯架、托盘和槽盒内敷设应整齐,梯架、托盘和槽盒内首尾两端,转角处两侧及每隔5~10m处加设固定点,大于45 ° 倾斜敷设的电缆每隔2m设置固定点。
(5)全塑型电力电缆在垂直梯架、托盘和槽盒内固定点间距为1m,除全塑型以外的电力电缆在垂直梯架、托盘和槽盒内固定点间距为1.5m,控制电缆在垂直梯架、托盘和槽盒内固定点间距为1m。
图2.2.11 梯架、托盘和槽盒内电缆固定做法
12
基本要求
(1)洞口预留:预留洞口大于梯架、托盘和槽盒外轮廓30mm。
(2)洞口封堵:在电缆梯架、托盘和槽盒穿楼板处下部安装定型化封堵金属构件,内部用 BV-2.5m㎡导线编制成网(避免防火封堵材料脱落),内外采用防火材料同时封堵。
图2.2.12 电缆梯架、托盘和槽盒穿楼板预留及封堵做法
13
基本要求
电缆的首端、末端和分支处应设标志牌,直线段电缆标志牌间距为5~10m。直埋电缆应设标示桩,标识牌上电缆名称、规格、回路等要标注清晰,排列整齐。
图2.2.13 梯架、托盘和槽盒电缆标识牌做法
14
基本要求
(1)竖向梯架、托盘和槽盒标识宜每层设置,水平梯架、托盘和槽盒在转弯、分支、与设备箱体连接处或每层20m~30m 处喷涂标识。
(2)标识名称为“**梯架、**托盘和**槽盒”不要在标注成“**桥架”,标识采用红色宋体,字体大小根据梯架、托盘和槽盒的规格适当调整。
图2.2.14 梯架、托盘和槽盒标识喷涂做法
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程施工
返回版块8.91 万条内容 · 570 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发