1.防雷接地焊接质量差

   

通病图片

防治做法:

接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接长度符合下列规定:

1.防雷接地焊接需双面满焊,长度不小于圆钢直径的6倍,焊接质量需符合规范要求防雷接地焊接质量差接地跨接线焊接质量差,焊渣未及时清理

2.接地扁钢接焊搭接长度为扁钢宽度的2倍,不少于三边(要有2个长边)焊接。

3.圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。

4.不能存在气孔、夹渣、漏焊、未焊透等现象。

5.外露部分焊接完成后进行金属防锈漆处理。控制要点:搭接长度;焊接质量。


2.接地扁钢设置不符合规范要求

   


通病图片


防治做法:

1.水平敷设时,支架直线段间距为 0.5~1.5m(宜1m),距地面高度 250~300mm;与建筑物墙壁间的间隙10~15mm,引下线处有明显的接地标识。

2.接地干线的连接采用焊接或螺栓搭接连接。焊接采用三面焊接,搭接长度为扁钢宽度的2倍。接地扁钢转弯应平滑顺直,不能出现死弯。

3.变压器、高压配电室、发电机房的接地干线上设置不少于2个临时用的接线柱或接地螺栓。

4.在接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝时,设置补偿器,补偿器可用接地线本身弯成弧状。

5.接地干线引入到配电柜基础型钢时,应暗敷在地面内。当接地干线穿越门口时,宜暗敷在地面内。变配电室门口设挡鼠板,高度不小于500mm,不宜采用易燃材料。设置挡鼠板头金属材料时,采用铜编织线同接地干线连接。

6.槽钢接地不等于柜体接地。还应从PE排上引线压在柜体的专用接地点上。

控制要点: 支架要求;焊接要求;接线柱或接地螺栓。


3.屋面接闪器施工不规范

   

防治做法:

1.接闪器支架安装

避雷带支架采用热镀锌件,支架直线段间距为0.5~1.5m(宜1m),垂直部分宜为1.5m~3m(宜1m),支架高度为150mm。避雷网转弯处圆滑过渡,固定支 架均匀分布在拐弯处的两侧,距转弯处300~500mm。2.接闪器安装

(1)接闪器与防雷引下线采用焊接或卡接器连接,防雷引下线与接地装置采用焊接或螺栓连接。

(2)明敷避雷带(圆钢、扁钢)搭接焊时,将避雷带的一端接头制作成“乙字弯后再进行焊接,以保持避雷带顺直。避雷带采用焊接,避雷带为圆钢时搭接长度为圆钢直径的6倍,双面焊接;避雷带为扁钢时,搭接长度为扁钢宽度的2倍,不少于三边(要有2个长边)焊接。

(3)利用钢管作为避雷带时,钢管壁厚不小于2.0mm。

(4)避雷带跨越变形缝时,做补偿装置。

(5)避雷带设置在屋面建筑物的突出部位,如屋脊、女儿墙的顶部、一般在中心位置;如女儿墙宽度大于300mm时,避雷带距女儿墙外侧宜为150mm。避 雷带在转角处宜做成“Ω”形,在沉降缝处宜做成“Ω”或“S”形。

(6)引下线连接可靠,标识清晰。

(7)避雷针垂直安装牢固,连接处焊缝饱满,并有足够的机械强度,与引下线的焊接牢固、饱满,搭接信数满足要求。

(8)施工时先将接地装置和引下线施工完成,最后安装接闪器,并与引下线连接。

控制要点: 接地引下线标识;补偿装置;焊接质量。


4.电缆槽盒穿墙及穿楼板时未做防火封堵或防火堵料封堵不密实

   

通病图片

防治做法:

1.梯架、托盘和槽盒穿越楼板及电气竖井墙壁、配电室墙壁等防火分区墙壁的孔洞处,在敷设完线缆后需要做防火封堵;内侧(梯架、托盘和槽盒敷设完线缆后的空隙)及外侧均采用防火材料封堵严密。

2.阻火包堆砌密实牢固、外观整齐,防火泥封堵均匀密实、表面平整;需封堵的孔隙较大时,宜内部用阻火包,外部用防火泥覆盖,且在孔洞的底部或两侧加耐火衬板,封堵的厚度不小于250mm或墙体厚度。

控制要点: 防火封堵符合规范要求。


5.槽盒跨接线连接不规范

   

通病图片

防治做法:

1.非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线,跨接地线一定要注意线槽槽盒专用接地孔上,地线的最小允许截面积不小于4mm.

2.连接前剔除接地螺栓下方的绝缘层;镀锌桥架间连接板的两端不跨接接地线但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

3.跨接线与槽盒接触处设置爪形垫片,以破坏喷塑层,形成连贯电气回路。

控制要点: 跨接线设置。


6.吊顶内软管连接不规范

   

通病图片

防治做法:

1.管路与用电设备(器具)间接连接时,采用可弯曲金属导管或柔性金属软管等做过渡连接,其两端采用专用接头,连接可靠牢固、密闭良好,并带非金属护口。

2.金属软管中间不得有接头,过渡连接的柔性导管长度,动力工程不大于0.8m,照明工程不大于1.2m。

控制要点: 柔性导管长度;端部专用接头。



7.线管穿变形缝处补偿装置设置不规范

   


通病图片



防治做法:


1.直线段钢制梯架、托盘和槽盒长度超过 30m 时设伸缩节;铝合金或玻璃钢槽盒长度超过15m时设伸缩节;梯架、托盘和槽盒跨越建筑物变形缝处设置补偿装置。


2.设置补偿装置时,梯架、托盘和槽盒本身断开,断开距离以10mm为宜。梯架托盘、槽盒内用连接板搭接,不需固定;金属梯架、托盘和槽盒在两侧做跨接地线并留有补偿余量。


控制要点: 补偿装置。




8.线管穿变形缝处补偿装置设置不规范

   


防治做法:


1.顶板暗配管路穿越变形缝时,在变形缝的两侧顶板对称预埋接线盒,接线盒间采用包塑金属软管明敷跨接连接,预留适当余量,软管与盒间采用专用管接头连接。


2.明配管路穿越变形缝时,在穿越变形缝处采用包塑金属软管跨接连接,软管预留适当余量,与两侧管路之间采用专用管接头连接固定。


3.变形缝两端金属管跨接地线。


控制要点: 补偿装置。