01
基本要求
(1)建筑物总等电位连接干线应与接地装置有不少于2处直接连接点,总等电位联结干线与局部等电位箱间的连接线形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串线连接。
(2)总等电位应贴标识,标识应清晰明了。
图2.13.1 总等电位联结做法
02
基本要求
(1)卫生间局部等电位采用暗敷方式埋设,埋设高度距离成品地面300mm。等电位接地线应采用不小于25 × 4mm热镀锌扁钢,且应符合设计要求。
(2)卫生间局部等电位联结必须按照设计要求将扁钢、线管、线盒预留到位,散热器及插座末端等电位联结必须将接地线敷设到位并做好连接。
(3)散热器处预留等电位线盒高度、位置必须参考散热器安装高度,不得被散热器遮挡且距离散热器接地螺栓宜近不宜远。
(4)与插座等连接的等电位导线应符合设计要求,与插座线规格一致。
(5)与散热器联结用BVR-1*4mm 2 黄绿双色线,支架压接应采取防松措施,避免等电位失效。
图2.13.2 卫生间局部等点位设置做法
03
基本要求
(1)在管道井内应利用钢筋混凝土结构中的钢筋连接成闭合回路并与引下线连接引出接地干线。
(2)管道井内接地扁钢规格型号不宜小于25 × 4mm 热镀锌扁钢。
(3)根据管道布置位置制作接地扁钢并机械开孔,孔径为 M9。
(4)接地扁钢与管道通过 BVR-1*6mm 2 黄绿双色线连接,连接管道处用专用接地卡进行连接。
图2.13.3 管道井等电位安装做法
04
基本要求
(1)在电井内应设置竖向接地干线,竖向接地干线的规格型号应根据设计要求。其位置可根据电井布置确定。
(2)电井内根据设计设水平接地扁钢,其规格型号不宜小于25 × 4mm 热镀锌扁钢。
(3)根据电井槽盒、母线、配电箱(柜)布置位置在接地扁钢上机械开孔,孔径为M9。
(4)接地扁钢与槽盒、母线外壳连接应符合设计要求,应不小于BV-1*16mm 2 黄绿双色线连接。
(5)接地扁钢与配电柜基础槽钢连接应符合设计要求,宜采用不小于BV-1*16mm 2 黄绿双色线连接。
(6)电井内槽盒与配电箱应采用BV-1*4mm 2 黄绿双色线连接作导通接地。
图2.13.4 电井等电位安装做法
05
基本要求
(1)橡胶软接头螺栓连接,螺栓全部向外穿,防止螺杆挤碰损伤软接,并采用BV-1*4mm 2 黄绿双色线跨接,跨接点在非软接法兰上,跨接线绕3~5圈。
(2)设备接地预留宜用40*4mm热镀锌扁钢,设备与镀锌扁钢宜用不小于BV-1*4mm 2 黄绿双色线跨接,跨接线绕3~5圈。
图2.13.5 设备及软连接等电位做法
06
基本要求
(1)出室外金属管道与等电位应可靠连接。
(2)等电位与金属管道的跨接线应使用 BVR-1*6mm 2 黄绿双色线。
(3)导线两端压接开口鼻,一端通过 M 9 螺栓与等电位扁钢可靠连接,另一端通过专用接地卡与金属管道可靠连接。
图2.13.6 出室外金属管道等电位接地做法