第一节     防雷接地  

防雷焊接施工工艺  

质量控制要点  

1   、焊机宜选用    400A     500A    逆变电焊机,对Φ8   ~Φ   12    的圆钢,电弧焊焊条应选取   3.2mm   焊条双面施焊;避雷针的钢管厚度应≥   3mm   ,钢管电弧焊焊条应选取    2.0mm    焊条;  

2   、钢筋焊接应饱满、无夹渣、咬肉(边)、焊瘤、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮应敲净;钢管焊缝不得有裂纹,未熔合、气孔、夹渣、飞溅存在,焊缝也不允许咬边,焊缝表面也不得低于管道表面等。  

3   、焊接时应调校好电流,电流不宜过大,应尽量用短弧焊接,并控制弧长和焊接速度,同时运条时手要稳,填满坡口边缘;  

4   、焊缝应涂刷防锈漆或银粉漆,且涂刷面积(或长度)应大于焊接面积(或长度)的   150%  

参考图片  

明装避雷带施工工艺  

质量控制要点  

1   、支撑件高度为    100   ~150mm   ,间距以    800   ~1000mm    为宜,拐弯处间距为    300mm    

2   、避雷带双面焊接长度不应少于主筋直径的    6倍;  

3   、焊缝应涂刷防锈漆或银粉漆,且涂刷面积(或长度)应大于焊接面积(或长度)的    150%    

4   、避雷带离外墙间距应小于等于支架高度。  

明装避雷带施工工艺  

参考图片  

第二节     桥架、线槽  

桥架安装施工工艺  

质量控制要点  

1   、桥架安装前应对水、电、风施工图进行读图和叠图,并出具水、电、风施工定位固化图。  

2   、支架间距应统一,支架应固定在梁、柱结构上。  

3   、桥架安装应使用成品配件。  

4   、桥架不允许切割机开方孔。  

5   、非镀锌桥架应用用≮4m㎡   双色线跨接。  

参考图片  

PVC 线槽安装施工工艺  

质量控制要点  

1   、线槽安装前应对水、电、风施工图进行读图和叠图,并出具水、电、风施工定位固化图;  

2   、线槽固定点或支架间距应均匀;  

3   、线槽安装应使用成品配件;  

4   、线槽不允许用切割机开孔;  

5   、线槽内布线截面积应≤   40%    

6   、消防电源线、信号线以及弱电系统光钎、视频线、电视电话线等不应同槽敷设。  

参考图片  

第三节     电线、电缆安装  

线管一次预埋施工工艺  

质量控制要点  

1   、线管绑扎在钢筋上的间距应不大于 1米;线管离梁柱或板柱间距≥20 cm,线管间距控制在≥1cm,线管离穿楼板套管间距>10CM,线管离烟道间距>30CM,线管固定牢靠,PVC 线管煨弯半径≥6D;禁止三根以上线管垂直叠加、交叉;  

2   、一次预埋线盒、箱固定前应按照固化图定位预埋。  

3   、线管、线盒保护层厚度≥   15mm    

4     PVC    线管、管接头和线盒连接处胶水应涂抹均匀,线盒锁扣不应搭接在钢筋上;  

参考图片  

线管二次预埋施工工艺  

质量控制要点  

1   、线盒、箱开槽定位前应根据基准线复核户内标高控制线;  

2   、开槽宽度    dn+30mm    左右;开槽深度≦   dn+20mm    左右;  

3   、线盒固定前应打耙,确定抹灰完成面高度;  

4   、小柱头、短墙设置开关、插座、手动报警按钮、可视分机等应居中布置;  

5     PVC    线管与线管、线盒线盒等连接胶水应涂抹均匀;  

6   、管径在   25mm   及以下   PVC    管二次预埋线管应用弯管弹簧煨弯,煨弯半径应大于   6   倍管外径;  

参考图片  

电线施放(含接头处理)施工工艺  

质量控制要点  

1   、户内相线、零线应分色、接地线应用双色线;  

2   、线管、线槽以及桥架内布线截面积应≤   40%    

3   、单股铜芯线直接绞接圈数应为   5-6    圈,并锡焊。  

4   、层高小于    2.4    米的照明加接地线;  

5   、线管内布线不允许有接头;  

参考图片  

电缆施放(含接头处理)施工工艺  

质量控制要点  

1   、室外电缆井、电井应设排水,且排水顺畅。  

2   、高、低压电力电缆,强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置。  

3   、水平敷设的电缆,首尾两端、转角两侧及每隔   5     10m    处固定点;敷设于垂直桥架内的电缆(电力电缆和控制电缆)固定点间距应≤   1m    

4   、电缆终端、楼层上、下端应设标识标牌。  

5   、电缆头卡固应周正,电缆芯线长短控制。  

参考图片  

第四节     开关、插座安装施工工艺  

质量控制要点  

1   、开关、插座的面板安装平整、标高应统一标准。  

2   、线盒内应加进盒锁母;  

3   、多联开关不允许拱头连接,应采用   LC    型压接帽压接总头后,再进行分支连接。  

4   、面对单相两孔插座的右极接相线,左极接中性线;单相三孔接地线应接在上方。  

5   、 开关的通断位置一致,操作灵活、接触可靠。  

参考图片  

第五节     强、弱电箱安装施工工艺  

质量控制要点  

1   、配电箱安装前应根据基准线(土建结构1m    线)复核户内标高控制线;  

2   、户内>   300mm    配电箱应预制过梁。  

3   、户内强弱电箱纵向安装标高底边距地应分别为   1800mm     500mm   ;横向均为1800mm    

4   、户内配电箱不允设置在客厅、卧室、厨房内;  

5   、配电箱应用开孔器开孔,不允许用切割机开孔。  

参考图片  