1 火灾自动报警系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。
2 导线 敷设后应用 500V 兆欧表测量对地绝缘电阻,且绝缘电阻值不小于 20M Ω。
3 同一工程中的导线应选择不同颜色加以区分,相同用途的导线颜色应一致。电源线正极为红色,负极为蓝色或黑色。
1 探测器应水平安装(倾斜安装时不大于 45 度)。
2 探测器距墙壁、梁边的水平距离不小于 0.5m ,距送风口最近边水平距离不小于 1.5m ,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不小于 0.5m ;见 图 6.2.2- 1 探测器远离送风口安装 。
图 6.2.2- 1 探测器远离送风口安装
3 在宽度小于 3m 的走道宜居中安装,探测器至端墙的距离不大于安装间距的一半。
4 感温探测器的安装间距不大于 10m ;感烟探测器的安装间距不大于 15m 。
5 光束探测器应满足以下要求:
1) 发射器和接收器安装牢固,光路上无遮挡物和干扰源。
2) 探测区域距离不大于 100m 。
3) 探测区域高度不大于 20m 时,光束轴线至顶棚的垂直距离宜为 0.3 ~ 1.0m ,大于 20m 时,光束轴线至地(楼)面的垂直距离宜为 20m 。
4) 相邻两组探测器光束轴线的水平距离不大于 14m ,光束轴线至侧墙的水平距离不大于 7m ,且不小于 0.5m ;见 图 6.2.2-2 。
图 6.2.2-2 光束探测器安装
6 缆式线型感温火灾探测器在电缆桥架、变压器等设备上安装宜采用接触式布置,在皮带输送装置上宜敷设在装置的过热点附近。
7 线型差温火灾探测器敷设在顶棚下方的距离宜为 0.1m ,至墙壁距离为 1m ~ 1.5m 。相邻探测器间水平距离不大于 5m 。
8 可燃气体探测器安装要求
1) 安装位置应根据探测气体的密度确定,若其密度小于空气密度,探测器应位于可能出现的泄漏点上方。若其密度大于等于空气密度,探测器应位于可能出现的泄漏点下方。有防爆要求的场所应按防爆要求施工,见 图 6.2.2- 3 。
图 6.2.2- 3 可燃气体探测器安装
2) 线型可燃气体探测器安装时,发射器和接收器的窗口应避免日光直射,且无遮挡物。 两组探测器间的水平距离不大于 14m 。
9 管路采样吸气式感烟火灾探测器 采样管应安装牢固。非高灵敏度的探测器不宜安装在顶棚高度大于 16m 的场所,高灵敏度的探测器可安装在顶棚高度大于 16m 的场所,并 保证至少有 2 个采样孔低于 16m 。
10 点型火焰探测器 和图像型火灾探测器的安装位置应保证其覆盖探测区域,在保护目标间不应有遮挡物。室外安装时应采取防尘、防雨措施。
11 探测器 底 座安装应牢固,与导线可靠连接,穿线孔应封堵。探测器报警确认灯应朝向便于人员观察的主要入口方向。
手动火灾报警按钮安装应在明显和便于操作的部位。 在消防箱内安装时,不得被水龙带遮挡; 在墙面上安装时,其底面距地(墙)面高度为 1.3 ~ 1.5m 。其连接导线端部应有明显编号标识。见图 6.2.3 。
图 6.2.3 水龙带遮住报警按钮
模块应安装牢固,其连接导线端部应有明显编号标识。同一报警区域内的模块应集中安装在金属箱内。严禁将模块设置在配电 ( 控制)柜(箱)内。见图 6.2.4 。
图 6.2.4 控制模块不应装与配电柜内
1 系统控制器等设备 应安装牢固。
2 在墙面上安装时,其底面距地(墙)面高度为 1.3 ~ 1.5m ,其靠近门轴的侧面距离不小于 0.5m ,正面操作距离不小于 1.2m 。见图 6.2.5- 1
图 6.2.5- 1区域显示器安装
3 落地安装时,其底面宜高出地(墙)面 0.1 ~ 0.2m 。控制器主电源应直接与消防电源连接,严禁使用电源插座。
4 电缆芯线和配线应有永久性标识 。编号应与图纸一致。控制器的接地应牢靠,应有永久性标识;见图 6.2. 5-2。
图 6.2. 5-2电缆芯线和配线应有永久性标识
消防电气控制装置应安装牢固,在消防控制室内墙面上安装时,其底面距地(墙)面高度为 1.3 ~ 1.5m ,其靠近门轴的侧面距离不小于 0.5m ,正面操作距离不小于 1.2m 。落地安装时,其底面宜高出地(墙)面 0.1 ~ 0.2m 。
1 火灾应急广播和火灾警报装置安装应牢固可靠。火灾光警报装置应安装在安全出入口附近明显处离地面 1.8m 以上。光警报器与消防应急疏散指示标志安装在同一墙面上时,距离应大于 1m ;见 图 6.2.7 。
图 6.2.7 火灾光警报装置安装
2 当紧急广播系统具有火灾应急广播功能时,应检查传输线缆、槽盒和导管的防火保护措施。
消防电话、电话插孔宜安装在明显、便于操作的位置,其底边距地(楼)面高度为 1.3m ~ 1.5m ,且有明显的永久性标志;见图6.2.8。
图 6.2.8 消防电话、报警按钮安装
消防设备应急电源应安装在通风良好的地方,不应安装在靠近可燃气体的管道、仓库、操作间等场所。
系统接地(交流供电或直流 36V 以上供电的用电设备) 的金属外壳应有接地保护,接地线应与电气保护接地干线( PE )相连接;见图6.2.10。
图 6.2.10 设备金属外壳未接地
导线的选用和颜色一致性、探测器、报警按钮、模块、控制器、应急广播和警报装置、应急电源、消防电话等设备安装和接地进行抽查。