6.2.1    布线

1    火灾自动报警系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。

2    导线 敷设后应用 500V 兆欧表测量对地绝缘电阻,且绝缘电阻值不小于 20M Ω。

3    同一工程中的导线应选择不同颜色加以区分,相同用途的导线颜色应一致。电源线正极为红色,负极为蓝色或黑色。

6.2.2    火灾探测器

探测器应水平安装(倾斜安装时不大于 45 度)。

2    探测器距墙壁、梁边的水平距离不小于 0.5m ,距送风口最近边水平距离不小于 1.5m ,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不小于 0.5m ;见 6.2.2- 1 探测器远离送风口安装

 

6.2.2- 1 探测器远离送风口安装

3    在宽度小于 3m 的走道宜居中安装,探测器至端墙的距离不大于安装间距的一半。

4    感温探测器的安装间距不大于 10m ;感烟探测器的安装间距不大于 15m

5    光束探测器应满足以下要求:

1) 发射器和接收器安装牢固,光路上无遮挡物和干扰源。

2) 探测区域距离不大于 100m

3) 探测区域高度不大于 20m 时,光束轴线至顶棚的垂直距离宜为 0.3 1.0m ,大于 20m 时,光束轴线至地(楼)面的垂直距离宜为 20m

4) 相邻两组探测器光束轴线的水平距离不大于 14m ,光束轴线至侧墙的水平距离不大于 7m ,且不小于 0.5m ;见 6.2.2-2

6.2.2-2  光束探测器安装

6    缆式线型感温火灾探测器在电缆桥架、变压器等设备上安装宜采用接触式布置,在皮带输送装置上宜敷设在装置的过热点附近。

7    线型差温火灾探测器敷设在顶棚下方的距离宜为 0.1m ,至墙壁距离为 1m 1.5m 。相邻探测器间水平距离不大于 5m

8    可燃气体探测器安装要求

1) 安装位置应根据探测气体的密度确定,若其密度小于空气密度,探测器应位于可能出现的泄漏点上方。若其密度大于等于空气密度,探测器应位于可能出现的泄漏点下方。有防爆要求的场所应按防爆要求施工,见 6.2.2- 3

6.2.2- 3 可燃气体探测器安装

2) 线型可燃气体探测器安装时,发射器和接收器的窗口应避免日光直射,且无遮挡物。 两组探测器间的水平距离不大于 14m

9    管路采样吸气式感烟火灾探测器 采样管应安装牢固。非高灵敏度的探测器不宜安装在顶棚高度大于 16m 的场所,高灵敏度的探测器可安装在顶棚高度大于 16m 的场所,并 保证至少有 2 个采样孔低于 16m

10    点型火焰探测器 和图像型火灾探测器的安装位置应保证其覆盖探测区域,在保护目标间不应有遮挡物。室外安装时应采取防尘、防雨措施。

11    探测器 座安装应牢固,与导线可靠连接,穿线孔应封堵。探测器报警确认灯应朝向便于人员观察的主要入口方向。

6.2.3    手动火灾报警按钮安装

手动火灾报警按钮安装应在明显和便于操作的部位。 在消防箱内安装时,不得被水龙带遮挡; 在墙面上安装时,其底面距地(墙)面高度为 1.3 1.5m 。其连接导线端部应有明显编号标识。见图 6.2.3

6.2.3  水龙带遮住报警按钮

6.2.4    控制模块

模块应安装牢固,其连接导线端部应有明显编号标识。同一报警区域内的模块应集中安装在金属箱内。严禁将模块设置在配电 ( 控制)柜(箱)内。见图 6.2.4

6.2.4  控制模块不应装与配电柜内

6.2.5    系统控制器(火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、 区域显示器、 消防联动控制器)

1    系统控制器等设备 应安装牢固。

2    在墙面上安装时,其底面距地(墙)面高度为 1.3 1.5m ,其靠近门轴的侧面距离不小于 0.5m ,正面操作距离不小于 1.2m 。见图 6.2.5-

6.2.5- 1区域显示器安装

3    落地安装时,其底面宜高出地(墙)面 0.1 0.2m 。控制器主电源应直接与消防电源连接,严禁使用电源插座。

4    电缆芯线和配线应有永久性标识 。编号应与图纸一致。控制器的接地应牢靠,应有永久性标识;见图 6.2. 5-2。

6.2. 5-2电缆芯线和配线应有永久性标识

6.2.6    消防电气控制装置

消防电气控制装置应安装牢固,在消防控制室内墙面上安装时,其底面距地(墙)面高度为 1.3 1.5m ,其靠近门轴的侧面距离不小于 0.5m ,正面操作距离不小于 1.2m 。落地安装时,其底面宜高出地(墙)面 0.1 0.2m

6.2.7    火灾应急广播和火灾警报装置

1    火灾应急广播和火灾警报装置安装应牢固可靠。火灾光警报装置应安装在安全出入口附近明显处离地面 1.8m 以上。光警报器与消防应急疏散指示标志安装在同一墙面上时,距离应大于 1m ;见 6.2.7

6.2.7 火灾光警报装置安装

2    当紧急广播系统具有火灾应急广播功能时,应检查传输线缆、槽盒和导管的防火保护措施。

6.2.8    消防电话

消防电话、电话插孔宜安装在明显、便于操作的位置,其底边距地(楼)面高度为 1.3m 1.5m ,且有明显的永久性标志;见图6.2.8。

6.2.8 消防电话、报警按钮安装

6.2.9    消防设备应急电源

消防设备应急电源应安装在通风良好的地方,不应安装在靠近可燃气体的管道、仓库、操作间等场所。

6.2.10    系统接地

系统接地(交流供电或直流 36V 以上供电的用电设备) 的金属外壳应有接地保护,接地线应与电气保护接地干线( PE )相连接;见图6.2.10。

6.2.10  设备金属外壳未接地

6.2.11    质量通病

导线的选用和颜色一致性、探测器、报警按钮、模块、控制器、应急广播和警报装置、应急电源、消防电话等设备安装和接地进行抽查。