土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 知名房企电井、水井安装工程标准 规范做法图解!

知名房企电井、水井安装工程标准 规范做法图解!

发布于:2025-08-28 13:34:28 来自:电气工程/电气工程施工

来源:机电天下

[复制转发]


来源:机电天下公众号(mepbbs)如需转载请注明出处

01

电井安装工程


2.1 图纸深化(固化图)先行,确定强弱电桥架、电箱的布置位置;

2.2 结构板预留孔洞,过板孔洞尺寸预留应保证大于桥架尺寸L*W=30*50mm;

2.3 桥架支架间距不大于 2m,标高统一,支架高度偏差不大于 10mm;

2.4 桥架禁止贴墙安装或直接使用膨胀螺栓固定,距墙最小保持 30mm;

2.5 桥架穿楼板顶部采用 40mm 宽防火板收口,防火板刷红色或黑色防火漆,底板采用 50mm 水泥反坎,桥架与楼板之间采用防火堵泥填塞;

2.6 桥架放线应预留 1/3 的空间,桥架盖板安装牢固,桥架盖板严禁穿墙及楼板;

2.7 桥架出管应采用同规格的扩孔器开孔,桥架与线管采用锁扣连接,连接牢靠,桥架内侧采用相应规格 PVC 护口保护;

2.8 电井内电箱安装垂平度偏差不大于 3mm,箱体下平齐(特殊情况上平齐);

2.9 电箱开孔规整,进出线完成后按要求封堵到位;

2.10 配电箱内线缆做到横平竖直,各回路标识清晰,配电系统图完善,配电箱体无破损、刮痕、污染;

2.11 电井内接地扁钢要求:接地水平干线安装:25*4 热镀锌扁钢,距地300mm,距墙 20mm;接地竖向干线安装:40*4 热镀锌扁钢(特殊情况按设计图实施),距墙 20mm;

2.12 接地扁钢刷漆标准:斜向涂 50mm 宽度相等的黄、绿相间漆,油漆均匀无遗漏;

2.13 强电箱、弱电箱、桥架应标识清晰;

2.14 电井应设置照明及开关;


02

水井安装工程


3.1 图纸深化(固化图)先行、样板引路,给水、消防、排水等管道固化定位;

3.2 给水、消防立管穿楼板采用钢套管,套管直径比母管大2个规格,UPVC排水管埋设止水节;

3.3 刚性套管采用国标管制作,钢套管、止水节直埋,钢套管高出完成面50mm、管道与套管偏心不大于 5mm;

3.4 预埋钢套管内刷防锈漆一道,安装完成后套管外刷防锈漆及沥青漆一道,油漆涂刷整体均匀,无污染或漏涂;

3.5 水井支架间距满足规范要求,标高统一;

3.6 给水管安装完成后应打压测试,压力不小于 0.6MPa,精装修施工阶段应带压施工;

3.7 水井内坡向地漏,地漏无堵塞,排水通畅;

3.8 管道标识清晰准确,给水管采用绿底白字,排水管采用黑底白字,消防管采用红底白字;


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.91 万条内容 · 570 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅工程室内水电设备交付指南 标准要求、管控要点、典型示例

1 户内强、弱电箱 标准要求 一、实测实量要求: 配电箱安装垂直度允许偏差为 1.5‰。强电箱安装高度为1.8m,弱电箱为 0.3m,允许偏差±2cm。 二、观感质量要求: 1.箱体表面图层完整、均匀,箱内无污染,铭牌齐全。 2.暗装配电箱应安装端正,四周灰浆饱满,不应有空鼓等现象,暗装箱体与墙面贴合紧密。

回帖成功

经验值 +10