1 户内强、弱电箱
标准要求
一、实测实量要求:
配电箱安装垂直度允许偏差为 1.5‰。强电箱安装高度为1.8m,弱电箱为 0.3m,允许偏差±2cm。
二、观感质量要求:
1.箱体表面图层完整、均匀,箱内无污染,铭牌齐全。
2.暗装配电箱应安装端正,四周灰浆饱满,不应有空鼓等现象,暗装箱体与墙面贴合紧密。
3.导线分色一致,成排导线平行、顺直、整齐,分回路绑扎固定牢固,绑扎带间距均与一致。
4.开关标识清晰、规整。
管控要点
一、工艺要点:
1.进出线开孔与导管管径匹配,护口齐全。
2.箱体安装在混泥土结构墙面时采用膨胀螺栓固定,安装在加气砖或空心砖墙时采用对穿螺栓并垫 3mm厚100*60mm 钢板。
3.金属外壳均应有明显可靠的 PE 保护地线,但 PE 保护地线
不允许利用箱体串接,PE 线应用接线端子压接。
二、精益要点:
1.必须有可靠的成品保护措施,箱内外无污染。
2.箱内布局、接线整齐。
2 地热预留管道安装
标准要求
一、实测实量要求:
1.辐射供暖地板当边长超过 6m 或面积超过 30 ㎡时需设置伸缩缝。
2.集水器中心距地面高度不小于 300mm。
二、观感质量要求:
1.一个分配器装置的回路不宜多于 8 个。
2.应设置分集水器箱,分集水器安装牢固有操作空间。
3.正常使用标准在 0.15-0.4MPa,一旦低于 0.3MPa 必须前去补压。
4.试验压力为工作压力的 1.5 倍,且不小于 0.6MPa,缓慢升压至 0.6Mpa 或系统工作压力的 1.5 倍,稳压观察一小时后无渗漏,再继续观察观察 15 分钟,压力降<0.03Mpa 为合格。
5.敷设保护层内加热管不应有接头。
管控要点
一、工艺要点:
1.地暖供水温度不应超过 60℃,供回水温差不大于10℃。
2.总供回水管路上应配置截止阀或球阀,阀的内侧应设置过滤器。
3.各回路管长度尽量接近,不宜超过 90m,单管长度不大于120m,管间距应 100-300mm,直管段固定点间距宜为 0.5~0.7m,弯曲管段固定点间距宜为 0.2~0.3m,采用专用U型卡子固定。
4.为确保使用中饰面层不会出现石材开裂、地板起拱等质量问题,需在混凝土保护层中每隔3米增加泡沫伸缩缝,以调节基层变化,保护层厚度 20-30mm,预留 30-60mm 面层。
二、精益要点:
1.地面的固定设备和卫生洁具下,不应布置加热管。
2.3 开关/插座面板
标准要求
一、实测实量要求:
1.开关插座面板并列安装高低差应≤0.5mm,垂直误差应≤0.5mm。成排安装的开关插座面板高低差≤2mm,同一场所的面板高度误差≤5mm。
二、观感质量要求:
1.开关边缘距门框边缘的距离 0.15-0.2m,开关距地面高度1.3m-1.4m。
2.住宅建筑所有电源插座底边距地 1.8m 及以下时,应选用带安全门的产品。
2.相同型号面板安装后高度一致,面板与墙面紧密贴合,无松动。
4.不间断电源插座及应急电源应做标识。
管控要点
一、工艺要点:
1.单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护线(PE)或保护中性线(PEN) 接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。单相三孔插座的接线方式应是“左零右相”保护线在上;同一场所的三相插座,接线的相序一致。
2.同一建(构)筑物的开关宜采用同一系列的产品,单控开关的通断位置应一致,且应操作灵活、接触可靠。
二、精益要点:
1.建议在一次结构内使用穿筋拼装接线盒,接线盒在二次结构内使用拼装接线盒,以确保安装高度保持一致,美观。
2.开关面板安装时注意成品保护,以确保周边墙面无污染,整体美观。
2.4 照明
标准要求
一、实测实量要求:
灯具安装高度、线性符合设计要求;成排成行,造型美观。
二、观感质量要求:
1.灯具安装应牢固、洁净、美观。同一室内成排灯具应成一线,其中心偏差不大于5mm。
2.灯具安装应牢固可靠,且有维修和更换光源的措施。
3.应急灯具的最少持续供电时间符合设计要求。
4.预埋灯位盒应居中对称,将灯具贴紧建筑物表面(或吸音板表面),灯具灯箱应完全遮盖住灯头盒,在灯箱的底板上用电钻开安装孔,并在灯箱对着灯位盒的位置同时打进线孔。
管控要点
一、工艺要点:
1.材料符合标准规定,有“CCC”认证。
2.安装位置符合设计及规范要求。
3.绝缘测试合格后通电试运行。
二、精益要点:
1.灯具选型与安装部位、建筑精装造型风格统一。
2.灯具安装应居中对称,错落有致成排成线布置。
2.5 烟感/煤气报警
标准要求
一、实测实量要求:
1.烟感探测器安装的位置一般都是在墙壁跟横梁垂直的地方,一般是在垂直水平距离不小于0.5m的位置。
2.烟感探测器在安装时要求凡是起 0.5m 的范围之内,不能有其他的任何遮挡物。
3.煤气报警根据被测气体的密度不同,室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时,探头应安装在距屋顶30cm处,方向向下;反之,探头应安装在距地面30cm处,方向向上。
二、观感质量要求:
1.烟感必须有出厂合格证,生产许可证,有 3C 认证且无任何明显损伤方可安装。
2.安装后要紧贴安装基面,不能有较明显的不均衡间隙。
管控要点
一、工艺要点:
1.房间内每 25-40m 2 装一个烟感,重要设备上方 0.5-2.5m 安装烟感。禁止安装在高温、高湿的位置。
2.煤气报警器的安装高度一般应在 160-170cm,以便于维修人员进行日常维护,报警器是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到和易听到的地方,以便及时消除隐患。
二、精益要点:
1.烟感应与筒灯等安装在一条线。
2.煤气报警器应安装在厨房合适的地方,保证功能同时,还要注重美观和实用。
3.安装后应做好成品保护,防止被污染。
2.6 煤气表
标准要求
一、实测实量要求:
1.流量≤3m3/h 的居民用户,燃气表安装高度:高表位≥1.8m;中表位 1.4~1.7m;低表位≥0.1m。表与表间净距应>15cm。
二、观感质量要求:
1.燃气表必须有出厂合格证,距出厂校验日期或重新校验日期不超过半年,且无任何明显损伤方可安装。
2.燃气表宜安装在室温不低于 5℃的干燥、通风良好又便于查表和检修的地方。
3.住宅商户燃气表应尽量设置在单独房间内。
4.燃气灶和燃气表之间的安全距离应大于 1m 为宜。
管控要点
一、工艺要点:
1.严禁将燃气表安装在卧室、浴室、锅炉房内以及易燃物品和危险品存放处。
2.燃气表只能水平放置在托架上,不得倾斜。
3.表前水平支管坡向立管,表后水平支管坡向灶具。
4.燃气表的进出气管分别在表的两侧时,一般人面对表字盘左侧为进气管,右侧为出气管。
5.燃气表安装完毕,应进行严密性试验。试验介质用压缩空气,压力为 300mm 高水柱,5min 内压降不大于 20mm 水柱为合格。
二、精益要点:
1.燃气表进出口管道采用钢管,螺纹连接严密,管道弯曲成圆弧形,保持管口口径不变,不凹瘪。
2.7 预留空调孔洞
标准要求
一、实测实量要求:
1.柜式空调预留洞洞中距本层楼地面0.18m,距就近墙边100mm(特殊情况除外),向外倾斜5%。
2.壁挂式空调预留洞洞中距本层楼地面 2.2m,距就近墙边100mm(特殊情况除外),向外倾斜 5%。
二、观感质量要求:
1.空调预留洞护口必须统一安装。
2.空调预留洞通畅、无堵塞、无毛刺、与户口紧密贴合。
3.安装标准以现场样板为准。
管控要点
一、工艺要点:
1.预埋管为 De75PVC 管,并伸出外墙饰面 10mm。
二、精益要点:
1.空调预留洞须进行预埋,禁止后期钻孔。
2.阳台栏板必须结合空调位置设置空调预留洞。
2.8 排水管
标准要求
一、实测实量要求:
1.洁具排水口留位准确。厨房、卫生间地漏高出地坪 0.5~1cm, 阳台地漏位置为最低点,低于地表面 0.5cm。
2.检查口位置正确,清扫方便。检查口中心高度距操作地面—般为1m,允许偏差±20mm。
3.灌水通球试验做到不渗不漏,排水通畅。
二、观感质量要求:
1.排水管安装牢固,坡向正确、部件齐全,支架间距均匀。
2.管道接口严密无渗漏,管道通畅,不堵塞。
3.管道表面洁净无划伤及碰伤。
4.管道穿越楼层、防火墙、管井井壁应按要求设置阻火圈,安装时应紧贴楼板底面或墙体,并应采用膨胀螺栓固定。
管控要点
一、工艺要点:
1.排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的 2/3,通球率必须达到 100%。
2.排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。一般伸缩节间距不得大于 4m。
3.安装伸缩节时将其固定端靠近固定支架。
4.室内排水管的连接,采用 45°三通或 45°四通和 90°斜三通或 90°斜四通。
二、精益要点:
1.排水支管预留口采用成品堵帽封堵。
2.高层建筑排水系统中,消能装置应在立管上均匀安装。
2.9 给水管
标准要求
一、实测实量要求:
PPR 给水管管卡必须在转弯前后 15cm 以内及直管每隔 60cm均匀布置,热水管直管段 30cm 均匀布置。
二、观感质量要求:
1.管卡间距均匀,符合规范要求。
2.冷热管共用支承时,应根据热水管确定支承间距。
3.给水管道与其他专业管道并排敷设时,建议采用综合支架形式。
4.嵌墙横管暗装应预留墙槽,无预留时,开槽宽度不得大于150mm,深度不得大于墙体厚度 1/3。
5.给水管穿梁处需在主体阶段预埋套管,严禁在梁上后开孔,套管比管道大一型号,套管与管道之间用不燃柔性材料填充。
管控要点
一、工艺要点:
1.室内给水支管应该用 PPR 管,热熔连接,管卡宜采用闭口卡,不宜使用开口U 型卡。管径小于或等于 10cm 的镀锌钢管应采用螺纹连接,管径大于 10cm 的镀锌钢管应采用法兰或卡套专用管件连接。
2.热水支管应敷设在冷水支管的上方,支管预留口位置应为左热右冷,热水管离燃气管间距严禁小于 30cm。
3.管道施工完成后,应进行打压试验,压力为工作压力的 1.5倍,在试验压力下观测 10 分钟,压力降小于 0.02Mpa 合格。
二、精益要点:
给水管开槽施工完成后,应在抹灰面将给水管位置进行标记,防止装修工程施工吊顶龙骨等对管线造成破坏。
2.10 等电位
标准要求
一、实测实量要求:
等电位联接母排规格尺寸符合设计要求,等电位联接导体截面符合设计及使用要求,等电位至大地的电阻测试符合防雷设计要求。
二、观感质量要求:
1.等电位联结母排及扁铁无锈蚀,连接导体焊接美观,无弯曲歪斜。
2.等电位所在位置不与浴柜背板和给水管等设备物件冲突。
3.等电位成型效果贴膜率高,无高低差歪斜情况,且无污染。
管控要点
一、工艺要点:
1.等电位联结导体间的连接可根据实际情况采用焊接或螺栓连接,当等电位联结导体暗敷时,其导体间的连接不得采用螺栓压接。焊接时焊接处不应有夹渣、咬边、气孔及未焊透情况,螺栓连接应牢固可靠,螺栓、垫圈、螺母应热镀锌处理。
2.等电位联结线与接地线(PE 线)一样,在其端部应有黄绿相间的色标。
3.等电位接地电阻符合防雷设计要求。
4.等电位清洁美观不歪斜,有金属光泽,方便使用。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程施工
返回版块8.91 万条内容 · 570 人订阅
阅读下一篇
名企封闭式母线、桥架、线槽、线管、过防火区防火封堵图解来源:机电天下公众号(mepbbs) 1) 适用范围: 封闭式母线母线、桥架、电缆、线槽、过防火区防火封堵 2) 实物图 3)大样图 4) 核心工艺 (1)工艺流程:预留孔洞-母线安装-配电箱定位安装-配管-电缆敷设-接地-防水台阶-防火封堵。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发