土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 新规:应急照明不应嵌顶、吸顶安装

新规:应急照明不应嵌顶、吸顶安装

发布于:2025-08-28 13:29:28 来自:电气工程/照明工程

来源:筑龙电气

|

作者:张冬华

[复制转发]

来源:消防回形针

 
如有侵权,请联系删除  

 

规范要求

根据 《 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018

4.5.3 灯具在顶棚、疏散走道或通道的上方安装时,应符合下列规定:

    1  照明灯可采用 嵌顶 、吸顶和吊装式安装。


很多应急照明灯具是如下:

   



 

民规要求


《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019 第 13.6.5条 :消防疏散照明灯及疏散指示标志灯设置应符合下列规定:消防应急(疏散)照明灯应设置在墙面或顶棚上, 设置在顶棚上的疏散照明灯不应采用嵌入式安装方式。
该条文与《 消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018矛盾。考虑到后者才是消防专业的标准更有力度。

到了2022年时间轴,住建部回复可以采用:

《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019 第 13.6.5条:消防疏散照明灯及疏散指示标志灯设置应符合下列规定:消防应急(疏散)照明灯应设置在墙面或顶棚上,设置在顶棚上的疏散照明灯不应采用嵌入式安装方式。《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018 第4.5.3 灯具在顶棚、疏散走道或通道的上方安装时,应符合下列规定:照明灯可采用嵌顶、吸顶和吊装式安装。应急照明灯具顶棚安装时,是否可采用嵌顶安装?这两条规范如何执行?(2022-07-18)
    住房城乡建设部:
    不属于政务咨询内容,有关情况简要说明如下:
    根据《民用建筑电气设计标准》(GB 51348- 2019)条文说明,第13.6.5条第一款强调应急(疏散)照明灯不应采用嵌入式安装方式,一是应急(疏散)照明灯以广照型为主,嵌入方式不利于地面水平最低照度的实现;二是火灾时烟气上浮,最易在嵌入式灯内形成烟窝,影响疏散照度。消防疏散照明灯在安装时如能避免上述问题,并满足该条款“灯具选择、安装位置及灯具间距以满足地面水平最低照度为准;疏散走道、楼梯间的地面水平最低照度,按中心线对称50%的走廊宽度为准;大面积场所疏散走道的地面水平最低照度,按中心线对称疏散走道宽度均匀满足50%范围为准。”的要求,可采用嵌顶式安装。

另外各个地标也有相关要求
贵州省 消防技术规范疑难问题技术指南(2022年版)(黔建消通〔2022〕35号)
 4.2.3消防应急照明灯具在顶棚、疏散走道或通道的上方安装时,可采用 嵌顶 、吸顶和吊装式安装。
石家庄:
9.3.20 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.6.5条第1款:设置在顶棚上的疏散照明灯不应采用嵌入式安装方式。而《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第4.5.3条1款:照明灯具在顶棚、疏散走道或通道的上方安装时可采用 嵌顶 ,两本规范对应急照明灯具嵌入安装方式要求不一致如何执行?
    处理意见:按照《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第4.5.3条执行,“灯具在顶棚、疏散走道或通道的上方安装时,照明灯具可采用 嵌顶 、吸顶和吊装式安装”。



 

新规又不允许了


 
时间来到了2023年,新的《 应急照明 GB/T42824-2023     
10 烟雾的影响    
    通常情况下,烟雾会聚集在天花板上,在那里会遮挡高处安装的安全标志。因此,当烟雾是首要考虑因素时,适用以下建议:    
    ——宜增加靠近地面的应急导向系统(ISO 16069)部件;    
    ——任何区域的出口标志和方向箭头的安全颜色(根据ISO 3864-1)的亮度宜至少为10cd/㎡;    
    —— 灯具应安装在天花板以下至少0.5m处以避免被烟雾遮挡 ,为了消除过亮,宜考虑其显著性和色彩;    
    ——不宜使用外部光源照亮的标志。    

 

 

总结


 
规范有时候充满矛盾,新的《应急照明》GB/T42824-2023也仅是推荐性标准,而且仅是建议灯具应安装在天花板以下至少0.5m处。各地也是允许嵌顶安装。建议设计之初尽量避免吸顶或嵌顶安装;要是实在甲方给得太多,需要如此设计时,到时可以尝试不接受该推荐性标准的建议。。。。    

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

应急照明和疏散指示系统设置要点

  消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,其主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件和正确的疏散指示信息。今天分享消防应急照明和疏散指示系统的相关内容。 #1 系统分类 1 . 集中控制型系统,是指 系统设置应急照明控制器 , 由应急照明控制器集中控制并显示应急照明集中电源或应急照明配电箱及其配接的消防应急灯具工作状态

回帖成功

经验值 +10