一、回弹值的计算
当回弹仪水平方向测试混凝土浇筑侧面时,应从每一测区的16个回弹值中剔除其中3个最大值,取一位小数。
二、非水平方向检测时回弹值的修正
由于回弹法测强曲线是根据回弹仪水平方向测试混凝土试件侧面的试验数据计算得出的,因此当测试中无法满足上述条件,需要倾斜一定角度进行检测,这时就需要对测得的回弹值进行测试角度的修正。
三、混凝土不同浇注面回弹值的修正
混凝土浇注面的底面、表面和侧面的力学性能都有一定的差异,往往表面的混凝土强度较低,硬度较小;底面由于石子下沉,水上浮,表面硬度较大,强度也较高。所以,当回弹仪无法水平方向测试混凝土浇筑的侧面时,例如,混凝土路面和混凝土框剪结构的楼板,已经无法检测混凝土浇筑面的侧面,只能检测浇筑面的底面或表面,这时应将测得的数据参数公式求出测区平均回弹值后,进行修正。
四、非水平方向检测混凝土非浇筑面的侧面回弹值的修正
在实际的工程质量检测中,我们经常会遇到非水平方向检测混凝土的非浇筑面的侧面,例如,混凝土楼板、预制屋架等构件。如果回弹仪向上检测混凝土板的底面或向下检测混凝土板的表面,这时都要对其同时进行测试角度和测试面的两次修正。
修正的顺序和方法是:先对回弹值进行测试角度修正,然后按照修正后的回弹值再不同浇筑面的修正值。经过两次修正就得到了相当于水平方向检测混凝土浇筑面的侧面的回弹值。需要特别强调的是,在进行两次修正时一定要注意修正的顺序,及先进行测试角度的修正然后再进行测试面的修正,两者的修正顺序不可颠倒。
五、回弹值修正的探讨
众所周知,混凝土是由水泥、砂子、石子、水、外加剂和掺合料组成的一种非匀质的混合材料,即就是在标准试验条件下,其各向力学性能差异也较大,而混凝土在实际的施工过程中由于其原材料、配合比、搅拌、运输、浇注、振捣、收面、养护等方面的差异,会是混凝土各向力学性能产生更大的差异。混凝土浇注后,由于石子下沉,水和掺合料上浮,使得表面的水胶比大,强度低。对于大流动性的泵送混凝土来说,如果产生过震,这种现象表现的更加明显,混凝土的表面会泌水,混凝土的强度会更低。因此,现在的不同浇筑面的修正方法也很值得商榷和探讨。
我国回弹规程给出的不同的测试角度和不同浇筑面的修正值是在五六十年代根据瑞士和罗马尼亚等国家资料的基础上得到的。现在大流动的性泵送混凝土的大量应用,这些修正值已很难适应大流动性混凝土。例如,混凝土路面,如果混凝土塌落度过大,震动时间过长,即混凝土过震时,表面水胶比会更大,甚至会出现表面泌水。混凝土凝结后表面会疏松、起砂。此时,采用回弹法检测混凝土表面,几乎没有强度。说明这种混凝土已经不适应回弹法检测了,因为回弹法的原理是建立在混凝土表面硬度与其抗压强度之间的关系而建立的测强曲线,它不适应表面和内部有明显差异的混凝土。所以,这次修订的规程中关于泵送混凝土的检测就取消了测试面和测试角度的修订。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 226 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳检测的方法有了,但是怎样控制检测人员的客观公正性目前需要认真的探讨。
回复 举报