接地电阻柜的日常维护检查需重点关注以下核心项目,结合系统运行特点分项说明:
?外观与结构检查?
柜体密封性(IP54及以上标准)及门锁完好性?
绝缘子/套管无破损、无放电痕迹,瓷套绝缘性需用摇表验证?
?电气性能检测?
接地电阻值测量(误差需≤10%,高压系统典型值4-10Ω)?
内部连接点紧固度(螺栓力矩需符合厂家标准)?
?清洁与防腐?
定期清除柜内灰尘(建议每季度1次),潮湿环境需增加频次?
不锈钢柜体检查防腐层完整性,镀锌件锈蚀超5%需更换?
?环境监控?
运行温度不得超过60℃(温升试验标准),需配备散热装置?
湿度控制在RH≤75%,避免凝露导致绝缘下降?
?参数记录?
建立《接地电阻检查记录表》,包含实测值、季节系数及判定结果?
重点关注电流/电压互感器二次回路接线可靠性?
?预防性维护周期?
高压系统:利用主变停电机会每年全面检测1次?
低压系统:每半年进行绝缘电阻测试(≥500MΩ)?
维护时需严格执行停电操作流程,断开系统后验电方可开柜检查?24。发现电阻值超差或连接点过热(>80℃)应立即停运检修?。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 384 人订阅
阅读下一篇
发电机中性点接地电阻柜和接地开关柜的设计方案柴油发电机组通常都需要安装一台接地电阻柜,但是有时候由于场地限制及系统设计问题,会出现不同的接地方式。 现在部分城市的移动数据中心、联通数据中心、电信数据中心都是多个机组安装一台接地电阻柜。可以通过以下方式实现运行: 1、接地电阻柜内安装多台真空接触器,也就是有几个机组就安装相应数量的真空接触器,这样接地电阻柜的柜体在设计上需要增大。 2、接地电阻柜和接地开关柜配套使用,这里的接地开关柜也就是接触器柜。有几个机组就在接触器柜内安装几台真空接触器,还可以配合