三相四线制VS五线制

一、术语辨析

1.三 相四线制

由三根相线(L1、L2、L3,即A、B、C相)和一根中性线(N线)组成的低压配电系统(交流1000V及以下),是国家标准明确的带电导体系统型式。 三相四线制零线兼具单相220V电源回路和三相不平衡电流回流功能

需要 强调 避免 使用‘零线’一词, 它是 非标术语,国际标准(IEC)及我国规范均无“零线”定义,易导致安全事故 。电气安全依赖术语精确性,“零线”的模糊性直接威胁人身安全。 虽然行业中老电力人仍有些说法,但个人强烈建议设计时不要使用“零线”这一词语。

混淆 “零线”的 风险:可能指中性线(N线):正常工作时有电流流过;可能指保护中性线(PEN线):兼具N线与PE线功能(TN-C系统);可能被误认为保护线(PE线):实际严禁通过工作电流。后果:若维护人员误判“零线”性质(如将PEN线当作PE线断开),将导致设备外壳带电(220V致命电压)!

2. “三相五线制”

首先 明确指出“三相五线制”是错误的叫法,国际标准(IEC)及我国规范中无“三相五线制”这一术语,实际是对“三相四线+保护线(PE线)”的误称。依据《供配电系统设计规范》 表述 ,低压配电系统带电导体型式,包括 单相二线制、两相三线制、三相三线制、三相四线制,无 三相五线制

行业内因习惯,仍有 沿用“三相五线制”这一说法(仅老电力人认可,规范派不认同),为了将两者区别容易解析清楚,本文也暂时使用“三相五线制”这一说法,毕竟规范无此说法但规范也未禁止此说法

三相四线制与“三相五线制”的核心差异在于导线构成和功能,所谓“三相五线制”实际是三根火线、一根零线(中性线)和一根地线(保护线)组成,地线仅用于设备保护接地,不参与工作电流传导。低压配电系统中,五根线的构成是“三根相线+N线+PE线”,但按带电导体 即PE线不属于带电导体,IEC里“线”是特指带电导体) 分类仍属于三相四线制,区别在于接地系统设计(如TN-S、TN-C-S、TT系统)。

二、电力系统与低压配电系统的基础框架

(一)电力系统构成

电力系统是由发电、输电、变电、配电、用电环节构成的整体。发电机输出三相交流电,经升压变压器输电, 然后再经 多次降压后通过10/0.4kV用户终端变配电所供给低压用户 。依据《供配电系统设计规范》 定义 低压系统,是 指交流1000V及以下电压等级。

(二)10/0.4kV变配电所的配电方式

10kV配电变压器采用Dyn11联结组别,二次侧为星形接法,中性点引出中性线,与三根相线(A、B、C相)构成“三相四线制”(三根相线+一根中性线)。 配电变压器 10/0.4kV 降压后, 为低压用户提供380V线电压(相相间)和220V相电压(相线与中性线间)。

三、低压配电系统接地型式分类

依据IEC标准,将低压配电系统接地型式分为TN系统、TT系统、IT系统,一般用接地系统分类描述配电系统会更具有唯一性。从 接地型式 可以看出TT系统 TN-S系统以及TN-C-S系统都有五根线,那三相五线制这种叫法到底说的是哪种 接地型式呢(老电力人一般把TN-S系统误称为“ 三相五线制” 就容易混淆 。实际上以上这三种配电方式,按带电导体分类,都是三相四线制,只是接地方式不同而已。  

(一)分类字母含义

接地系统 分类逻辑基于“电源端与大地的关系”和“设备外露导电部分与大地的关系”(首个字母表示电源端,第二个字母表示设备端)。

T:电源端带电导体一点(如N线或PEN线)直接接地(“T”为法文“大地”首字母);

I:电源与大地隔离或经高阻抗(如1000Ω)接地(“I”为法文“隔离”首字母);

N:设备外露导电部分通过与接地的电源中性线(N线)连接实现接地;

T:设备外露导电部分直接接地,与电源端接地无电气联系。

(二)TN系统(电源端接地,设备接N线)

TN系统是低压配电最常用的类型,按N线与PE线的关系分为三类:

TN-C系统(PEN线合并)

构成:三根相线+1根PEN线(N线与PE线合一,即“工作零线与保护零线共用”);

特点:

①三相负载不平衡时,PEN线有工作电流,导致设备金属外壳带电位(对地有电压);

②若PEN线断线,所有接零设备外壳将带220V危险电压;

③电源相线碰地时,中性线(PEN线)的危险电位会蔓延至所有接零设备;

④干线上装设漏电保护器时,漏电保护器后面的所有重复接地必须拆除,否则保护器无法合闸,且工作零线(PEN线)在任何情况下不得断开;适用场景:仅适用于三相负载基本平衡(无220V单相负荷)的情况,安全性低。

TN-S系统(N线与PE线分开)

构成:三根相线+N线(中性线)+PE线(保护线)(即“误称的三相五线制”);

特点(强调):  

①N线与PE线全程独立,PE线无工作电流,设备外壳电位与大地一致,安全性最高;

②可装设漏电保护器,且PE线可重复接地(降低故障电压);适用场景:民用建筑、 对安全要求高的场所(推荐优先采用)。

TN-C-S系统(前半段PEN线,后半段分开)

构成:电源端至某点为PEN线,之后分为N线和PE线(如小区进线处分开);

特点:兼顾经济性与安全性,进线侧用PEN线减少成本,入户后分开保障安全;

(三)TT系统(电源端接地,设备单独接地)

构成:三根相线+N线+PE线(设备单独接地,与电源接地无电气连接);

特点:设备漏电时,故障电压局限于该设备,不会蔓延,但需装设漏电保护器(否则可能因接地电阻过大导致电压超标)

(四)IT系统(电源端隔离接地,设备接地)  

构成:三根相线+PE线(无N线或N线独立接地);

特点:单相接地时故障电流极小,系统可继续运行(需装接地故障报警装置),安全性极高,适用于不允许停电的场所(如医院手术室)

四、三相四线制的核心特性与风险

(一)系统功能

三相四线制中,三根相线提供380V线电压(相相间),用于三相设备,如电动机、空调主机 相线与中性线提供220V相电压,用于单相设备,如照明、插座 中性线(N线)的核心作用是:作为三相不平衡电流的回流路径(三相平衡时N线电流为0,不平衡时电流等于三相电流矢量和);为单相设备提供电流回路。

(二)安全风险与防控

在TN-C系统中(N线与PE线共用为PEN线),存在三相负载不平衡时,PEN线有电流,导致与PEN线连接的设备外壳带电(对地有电压);PEN线断线后,接零设备外壳将带220V危险电压(与相线电压一致);电源相线碰地时,中性线(PEN线)的危险电位会蔓延至所有接零设备,扩大事故范围;无法在干线上装设漏电保护器(或需拆除重复接地,降低安全性)。

(二)安全防控

N线截面不小于相线截面的50%(GB50054),重要回路N线与相线等截面,且严禁在N线装设开关或熔断器。TN系统中,PEN线和PE线需在配电系统中间点、末端点重复接地(接地电阻≤10Ω),降低断线时的故障电压。

五、总结性观点

一) 不同接地系统的对比与选型

接地型式

导线构成

安全性

经济性

适用场景

关键要求

TN-C

3L+PEN

三相平衡工业设备

不宜 用于民用建筑

TN-S

3L+N+PE

住宅、商场、医院

N线与PE线严格分开,装RCD

TN-C-S

3L+PEN(前)+N+PE(后)

中小型小区、城乡结合部

分开点后严禁N线与PE线再连接

TT

3L+N+PE(独立接地)      

户外设备、临时用电

必须装RCD,设备接地电阻≤4Ω

IT

3L+PE(无N线)

极高

医院ICU、矿井

装绝缘监测器,单相接地报警

二)实践要点

“三相五线制”是不规范术语,实际应按接地系统分类(如TN-S、TN-C-S、TT系统), 按带电导体分类均属于三相四线制;严禁使用“零线”一词,应明确区分N线、PE线、PEN线,避免安全事故 低压配电 系统 的核心差异在于接地型式,而非导线数量,设计时需严格遵循IEC标准和我国规范。

TN-C系统仅适用于三相平衡场景,民用建筑应采用TN-S系统(N线与PE线分开),保障设备外壳不带电;PE线采用黄绿双色绝缘线,N线采用淡蓝色,严禁颜色混用;所有插座回路、手持设备回路必须装设RCD(剩余电流≤30mA,动作时间≤0.1s)。