规范要求
建规和通规规定了一级二级三级负荷使用场景:其实GB51348也有规定,图集也有,写那么多我写着难受读者看着也难受,何必何苦呢,就摘抄一下建规就行了:
《建筑防火通用规范 》(GB55037-2022 )
《建筑设计防火规范 》( GB50016-2014(2018年版) ) 10.1.1 下列建筑物的消防用电应按一级负荷供电:
1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库;
2 一类高层民用建筑。
10.1.2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:
1 室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);
2 室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);
3 粮食仓库及粮食筒仓;
4 二类高层民用建筑;
5 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。
10.1.3 除本规范第10.1.1条和第10.1.2条外的建筑物、储罐(区)和堆场等的消防用电,可按三级负荷供电。
其条文解释说明了啥是一级二级三级负荷:
总结一下:
一级负荷:来自两个不同的电源
二级负荷:基本来自两个回路
三级负荷:一路电源一个回路(都没有双电源概念了,双电源切换还切换啥呢?)