建筑管道施工程序中,涉及到四种试验:
水压试验、灌水试验、通水试验、通球试验。
1 、水压试验: 水压试验 一般指 静 水压试验 。 水压试验 ,在日常中应用广泛,水压探伤、小型阀门、压力容器、各种金属和非金属管材的耐压和爆破测试;各种石油工具的水压强度和密封性能测试;压力仪器仪表的压力检测和校订。
按照国家相关施工规范,标准的 水压试验 应该是这样的:试验压力为管道系统 工作压力的 1.5 倍 ,但 不得小于 0.6Mpa (即 6 公斤) 。
建筑管道水压试验是各种建筑压力管道必须要做的试验,包括: 给水管 (室内、室外、中水)、 供暖 (室内)、 供热 (室外)和建筑 饮用水管 。
2 、灌水试验 :带有 一定的压力 ,检查强度和密封性,压力是 自然水压 , 是水柱的压力 。 灌水就是看看管道 漏不漏, 在目前工程施工中,常碰到厨房、卫生间、平屋面等有防水要求的部位,都必须进行灌水试验
灌水试验的管道有各种排水管道,包括: 室内排水管道 、 室外排水管道 、 雨水排水管道 。
3 、通水试验 : 没有压力 ,检查管道的通畅性。一般对管径较粗的管道,在灌水试验后,做通水试验来检查管道的通畅性。4 、通球试验 :也是检查水管的 通畅性 ,但要求更高,适用于 比较细 的管道,要求比较高,不能有堵管。假如发现球通不过去,必须要处理,否则容易堵管。比如 室内下水管 ,必须要做通球试验,不能堵。
通球试验的具体操作:
一是在立管进行通球试验时,为了防止球滞留在管道内,必须用线贯穿并系牢(线长略大于立管总高度),然后将球从伸出屋面的通气口向下投入,看球能否顺利地通过主管并从出户弯头处溜出,如能顺利通过,说明主管无堵塞。
二是在干管进行通球试验时,从干管起始端投入塑料小球,并向干管内通水,在户外的第一个检查井处观察,发现小球流出为合格。
三是如果通球受阻,可拉出通球,测量线的放出长度,则可判断受阻部位,然后进行疏通处理,反复 作通球 试验,直至管道通畅为止,如果出户管弯头后的横向管段较长,通球不易滚出,可灌 些水帮助 通球流出 。通球试验必须 100% 合格后,排水管才可投入使用。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.28 万条内容 · 1359 人订阅
阅读下一篇
速学地库给排水(非人防),实操设计课程全揭秘我之前从事建筑相关工作的时候,就深知给排水设计在建筑领域里的重要性。尤其是地库给排水设计,它不仅关系到整个建筑的功能性,还对安全有着重大影响。当时我就希望能有一门专业又实用的课程,帮我快速掌握这方面的技能。这不,还真让我找到了《地库给排水快速入门(非人防)》这门课程。 在建筑行业里,地库给排水设计是个关键环节。要是设计得不好,地库就可能出现积水、漏水等问题,不仅影响正常使用,还可能存在安全隐患。对于刚入行,希望快速掌握地库给排水设计技能的新手来说,更是急需一套系统且实用的教程。而《地库给排水快速入门(非人防)》这门课,就像是为新手量身打造的。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板资料不错,学习了,谢谢楼主分享
回复 举报
非常感谢楼主的无私分享
回复 举报