电缆是一种电能或信号传输装置,通常是由几根或几组导线组成。多架设在空中或装在地下、水底,用于电讯或电力输送。
主要由导电线芯、绝缘层、密封护套和保护覆盖层四部分组成。
导体标称截面积(mm2)包括 1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500、630 等。
导体芯数:单芯、二芯、三芯、四芯和五芯。
绝缘材料:油浸纸绝缘、塑料绝缘和橡皮绝缘电力电缆。
ZC-YJV : 阻燃C级铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。
一种常用的电力电缆。一般用于输送交流额定电压为0.6/1kV 及以下的电力供电系统中。
WDZB1N-YJY : 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套低烟无卤B1级阻燃耐火控制电缆。
具有难以着火并具有阻止或延缓火焰蔓延的能力。一旦着火,具有无卤、低烟、无害、无腐蚀等特性。
NH-YJV-22 : 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火电力电缆。
机械强度高、电气性能好、耐化学腐蚀。电缆不能承受拉力。一般用于室内、地下、隧道、矿井。
NHKVV : 铜芯硬导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火控制电缆。
电气装置用电缆中的控制电缆,一般用于控制监控回路和保护线路使用。
ZRC-YJV22 : 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套C 级耐火阻燃钢带铠装电力电缆。
具有结构简单、使用方便、介损小、耐化学腐蚀和敷设不受落差限制等特点。
预制分支电缆 : 优点:优良的供电稳定性、优良的耐震性、密封性、防潮性和耐火性。
缺点:电缆干线容量有限,电缆一经加工生产,各分支电缆的容量将无法进行调整,预制分支连接体的质量是决定预制分支电缆电气性能的关键。
一般用于地下电缆沟、电缆隧道、电气竖井、埋地等处,对使用环境要求较低。
类别:
V-塑料 X-胶皮
导体:
L-铝 T-铜(省略)
绝缘:
V-聚氯乙烯 X-胶皮 Y-聚乙烯
内保护层:
H-橡皮胶套 Q-铅包 V-聚氯乙 L-铝
特征:
P-屏蔽 D-不滴流
外保护层:
1-连锁铠装 2-双层钢带 3-细圆丝 4-粗圆丝 8-铜丝编织 9-钢丝编织
类别:
B-绝缘线 DJ- 计算机用线 K-控制电缆 R-软线(缆) Y-移动电缆 ZR-阻燃
绝缘:
V-聚氯乙烯 X-胶皮 XF- 氯丁胶皮 XG-硅胶皮 Y—聚乙烯
内保护层:
G-胶套 P-屏蔽 Y-聚乙烯
特征:
C-重型 G-高压 H-电焊机用 Q-轻型 R-柔软 T-耐热 Y-白蚊 Z-中型
外保护层:
0-相应的裸外护层 32-镀锡铜丝编织 2-铜带绕包 3-铝箔/聚氨膜复合带绕包
(1)阻燃:试样在规定条件下被燃烧,在撤去试验火源后火焰在试样上的蔓延仅在限定范围内,具有阻止或延缓火焰发生或蔓延能力的特性。
(2)耐火:在规定火焰和时间下被燃烧时,能持续地在指定条件下运行的特性。
(3)燃烧性能等级:材料在一定条件下的燃烧性能,包括燃烧速度、火焰蔓延速度、热释放速率等指标。
电缆燃烧性能等级:分为A/B1/B2/B3 四级。 根据GB31247《电缆及光缆燃烧性能分级》,规定电缆的燃烧性能等级的判据如下:
A
GB/T 14402 总热值PCS≤2.0MJ/kg*
B1
GB/T31248-2014 (20.5kW 火源)且火焰蔓延FS≤1.5m; 热释放速率峰值HRR 峰值≤30kW; 受火1200s 内的热释放总量THRo0≤15MJ; 燃烧增长速率指数FIGRA≤150W/s; 产烟速率峰值SPR 峰值≤0.25m2/s; 受火1200s 内的产烟总量TSP20o≤50m2
GB/T17651.2 且烟密度(最小透光率)1≥60%
GB/T18380.12 垂直火焰蔓延H≤425 mm
B2
GB/T31248-2014 (20.5kW 火源)且火焰蔓延FS≤2.5m; 热释放速率峰值HRR 峰值≤60kW; 受火1200s 内的热释放总量THRz00≤30MJ; 燃烧增长速率指数FIGRA≤300W/s; 产烟速率峰值SPR 峰值≤1.5m2/s; 受火1200s 内的产烟总量TSPz00≤400m2
GB/T17651.2 且烟密度(最小透光率)I≥20%
GB/T18380.12 垂直火焰蔓延H≤425 mm
B3
未达到B2 级
燃烧滴落物/微粒等级及分级判据如下: GB/T31248-2014
d0 1200s 内无燃烧滴落物/微粒
d1 1200s 内燃烧滴落物/微粒持续时间不超过10s
d2 未达到d 级
烟气毒性等级及分级判据如下: GB/T 20285
t0 达到ZA?
t1 达到ZA?
t2 未达到t1 级
腐蚀性等级及分级判据如下:GB/T17650.2
a1 电导率≤2.5ms/mm 且pH≥4.3
a2 电导率≤10ms/mm 且pH≥4.3
a3 未达到a2 级
(4)阻燃等级:材料在火灾条件下能够阻拦火势蔓延的能力,即具有自灭火或难燃、难燃自灭的性能,一般通过材料自身的化学结构或者添加阻燃剂来实现。
分为A/B/C/D 四类。 根据GB/T19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》,阻燃电缆的燃烧特性代号划分如下。
含卤:
ZA 阻燃A 类 电缆安装在试验钢梯上以使总体积中试验所含非金属材料为7L/m,供火时间为40 分钟,电缆燃烧停止后,擦干试样,测得试样最大炭化范围不得高于喷灯底部2.5m。
ZB 阻燃B 类 电缆安装在试验钢梯上以使总体积中试验所含非金属材料为3.5L/m,供火时间为40 分钟,电缆燃烧停止后,擦干试样,测得试样最大炭化范围不得高于喷灯底部2.5m。
ZC 阻燃C 类 电缆安装在试验钢梯上以使总体积中试验所含非金属材料为1.5L/m,供火时间为20 分钟,电缆燃烧停止后,擦干试样,测得试样最大炭化范围不得高于喷灯底部2.5m。
ZD 阻燃D 类 供火时间20min(适用于外径小于或等于12 mm2 的小电线电缆或光缆以及导体标称截面积小于或等于35mm2 的电线电缆。)
无卤低烟:
WDZ 无卤低烟单根阻燃
WDZA 无卤低烟阻燃A 类
WDZB 无卤低烟阻燃B 类
WDZC 无卤低烟阻燃C 类
WDZD 无卤低烟阻燃D 类
无卤低烟低毒:
WDUZ 无卤低烟低毒单根阻燃
WDUZA 无卤低烟低毒阻燃A 类
WDUZB 无卤低烟低毒阻燃B 类
WDUZC 无卤低烟低毒阻燃C 类
WDUZD 无卤低烟低毒阻燃D 类