双层开关柜的温升

发布于:2025-08-11 11:02:11 来自:电气工程/电气资料库

来源:会说电气

|

作者:沧海笑

[复制转发]

双层开关柜,由于上下两层装两个出线回路,以IPV-DUAL为例,主母线2500A~4000A,550mm宽上下两个1250A出线,由于双层出线,1250A额定电流不能按照一般中置柜排规考虑,即一般窄型550开关柜采用2拼10x40铜排,但这对于双层柜是不够的。


因为上下双层,一台开关柜的发热量相当于两台开关柜,虽然导电回路长度会减少,但核心发热元件如断路器、电流互感器等都在,而且下层热量会传递到上层,累积发热量大;另外,即使只有主母线一小段需要通过2500A的电流,但由于发热功率是与电流的平方乘积,因此很小一段的发热也很大。


因此必须重新计算发热量,选择合适的铜排截面来降低电阻,增大散热面积,柜体设计散热通道通过对流来加大散热。



图片  



如下表采用TNT电阻计算,断路器电阻1250A是45μΩ,因此需要采用 2-10x80铜排作为分支母排温升才能满足要求 。铜排规格是普通中置柜的两倍,除了双层热量累积的原因,宽度550mm,比一般800mm小了很多,也是需要增加铜排,减少自身发热的原因。


按下表铜排规格设计试验,试验值与计算值基本吻合。

图片



关于温升试验方式,有些试验站对双层柜采用上下回路串联方式直接通1250A电流进行试验,这种试验方式不能真实反映实际使用情况,因为正常使用时主母线通2500A电流,两个出线1250A电流,需要按照相同的方式试验,即通过变压器直接连接开关柜主母线输入2500A电流,两个出线回路通过调节负载实现各1250A电流,和低压开关柜每个出线回路均通额定电流试验相同。

图片

下面是西高所专家进行按两种方式进行的试验,接线方式1是主母排2500A进线,上下两个1250A出线,方式2是采用串联方式1250A试验。


结果显示采用接线方式 1 进行温升试验,其 A 、 B 、 C 试验结果值都高于按接线方式 2 进行的试验。

图片

 

接线方式 1与接线方式 2 对比, 开关柜 A 相温升测量结果, 最大偏差值出现在第 9 个测量点,偏差量为 18.9 K ;B相温升测量结果,最大偏差值出现在第 9 个测量点,偏差量为 23.4 K ;C 相温升测量结果,最大偏差值出现在第 13 个测量点,偏差量为 22.9 K 。


可见,在模拟开关柜的运行工况的接线方式下,即接线方式 1 的情况下, 对开关柜的考核比简化的接线方式,即接线方式 2 ,要更加严格,更能反映实际应用情况。


增加铜排保证两个断路器都是额定电流1250 A温升提高试验。如果不增加铜排则需要断路器降容使用。


美标低压柜标准对多层断路器采用不同的降容系数 即分布系数。根据断路器数量,从下往上对允许负载按额定值比例定义,如四个断路器,最下面90%,倒数第二75%,靠近上部的60%,最上边50%。

这是很有道理的,热气由底部向顶部流动,上部累积的热气非常大,开关设备本身发热加下部上来的热量使得顶部断路器温升很高,因此对于中压双层断路器开关柜也是一样,上面的断路器需要加大铜排减少自身发热。

其它三框架、两框架断路器也是相应规定。

图片  


因此按照计算降容,双层断路器下层90%,即1250*0.9=1125A,上层断路器75%,即1250*0.75=937.5A。如果按照这样的额定电流值使用,上下分支母线就不需要增大到双倍用量的铜排。



因此开关柜的设计要求需要根据应用及设备能力平衡决定,对于断路器出线柜是根据负载容量决定电流的,所以开关柜厂家可以定义产品的各回路电流等级,而不是都按满容量设计,增加铜排用量,而实际使用电流就小情况下又不便随意更改铜排。


对于双层柜的设计更是 不能单纯依靠经验采用中置柜采用的铜排规格 ,需要增加规格,否则温升超标,后期使用可能出现隐患。


建议按照 水平母线进线,上下出线回路按照电流负载,模拟真实使用情况 进行温升试验,以确保安全!