土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 钢板桩死活打不进?3招‘引孔神技’让硬地层秒变豆腐块!

钢板桩死活打不进?3招‘引孔神技’让硬地层秒变豆腐块!

发布于:2025-08-11 10:36:11 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]

一、引言

在桥梁基坑围堰施工中, 遇到密实砂层、卵石层或风化岩,钢板桩打不下去比打进去了更可怕 ——轻则桩头打烂、设备损坏,重则工期延误、成本翻倍!某跨海通道项目因未做引孔处理,导致36根钢板桩全部报废,损失超500万元。本文将结合《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020),揭秘三种经过实战检验的钢板桩引孔工艺, 文中所有加粗内容都是血淋淋的教训换来的保命法则,漏看一条都可能让你重蹈覆辙!

二、钢板桩打不进的三大元凶

1. 地层太硬(N值>30)

  • 标准贯入试验击数N值>30

    的密实砂层或强风化岩,钢板桩端阻力超800kPa,远超静压桩机的极限压力。  

2. 地下障碍物

  • 抛石层、旧基础等

    会导致钢板桩偏位,某项目曾因打入废弃混凝土块,导致12根钢板桩连环扭曲。  

3. 锁口咬死

  • 前一根桩倾斜>1%**时,后续钢板桩锁口摩擦阻力激增,甚至出现"焊死"现象。

三、三大引孔神技实战拆解

1. 旋挖钻机预钻孔(最通用)

  • 钻头选型

    • 砂层用     双底捞砂钻斗     (直径比钢板桩小10cm);
    • 卵石层换     牙轮筒钻     (需配置加压卷扬);
    • 岩层上     潜孔锤     (孔径≥600mm)。
  • 关键参数

    • 引孔深度=钢板桩入土深度+1m

      (防底部反弹);
    • 孔间距≤钢板桩宽度70%

      (如U型桩宽400mm则孔距≤280mm)。
  • 血泪教训

    某项目未在孔内灌膨润土浆,导致钻孔坍塌,钢板桩照样打不进!  

2. 高压射水辅助(省钱但危险)

  • 设备配置

    • 流量≥200L/min的高压水泵(压力≥8MPa);
    • 定制     双喷嘴射水管     (喷嘴直径3mm,间距15cm)。
  • 操作红线

    • 射水与打桩同步进行

      滞后不超过30cm;
    • 砂层中水位需始终高于孔口1m

      防止流砂涌入。
  • 致命错误

    某工地射水压力过大,导致周边道路沉降15cm!  

3. 振动锤+螺旋钻组合(对付孤石)

  • 设备选型

    • 振动锤激振力≥450kN(如APE 200型);
    • 长螺旋钻杆(直径300mm,带合金截齿)。
  • 操作口诀

    • "先钻后振"

      ——螺旋钻先破碎障碍物,再启动振动锤沉桩;
    • "进三退一"

      ——每打入3m上提1m,防止真空吸附。
  • 实测数据

    在含30%卵石的地层中,此法效率比纯振动提高300%!  

四、施工中必守的5条铁律

  1. 引孔垂直度>1%的必须回填重钻,否则钢板桩必定偏位;
  2. 射水法严禁在粉细砂层使用

    除非配备双液注浆应急设备;  
  3. 每打完5根桩

    必须用 超声波检测仪 扫描锁口,发现变形立即更换;  
  4. 遇到不明障碍物

    时,立即停钻并采用 地质雷达扫描 ,严禁盲目硬打;  
  5. 暴雨后24小时内

    禁止引孔作业,防止孔壁水压失衡坍塌。     