3.4 结构或检验批混凝土抗压强度推定


3.4.1钻芯法推定结构或检验批混凝土抗压强度时, 宜使用标准芯样试件;当使用小直径芯样 试件时,应采取措施保证样本的标准差s不至增大。      
3.4.2芯样试件数量,标准芯样试件20~30个,小直径芯样试件的数量应酌情增加。
     
3.4.3应随机抽取结构的构件或结构的局部,每个芯样取自一个构件或结构的局部部位。钻芯 位置的选取,尚应符合本标准5.0.2条的规定。      
     
     
3.4.4结构混凝土抗压强度的推定,应给出抗压强度标准值的推定区间,推定区间的上限值和下
     
限值应分别按式(3.4.4-1)和(3.4.4-2)计算:      
    fcu,e1= fccor,m- k1s                                      (3.4.4-1)
     
fcu,e2= fccor,m- k2 s                                  (3.4.4-2)
     

     
式中fccor,m——芯样试件混凝土立方体抗压强度换算值的算数平均值(MPa);
fcu,e1—结构或检验批混凝土抗压强度推定上限值(MPa);
     
       fcu,e2—结构或检验批混凝土抗压强度推定下限值(MPa);
     
k1— 结构或检验批混凝土抗压强度标准值推定区间上限值系数,取附表二中与样本容量n对应的置信度为0.9一栏的数值。
     
k2— 结构或检验批混凝土抗压强度标准值推定区间下限值系数,当推定区间的置信度为0.90时,取附表二中与样本容量n对应的置信度为0.9一栏的数值,当推定区间的置信度为0.85时,取附表二中与样本容量n对应的置信度为0.8一栏的数值。
     
      s — 芯样试件换算抗压强度样本的标准差(MPa)。
     

     
3.4.5  fcu,e1和fcu,e2所构成推定区间的置信度宜为0.90或0.85,fcu,e1与fcu,e2之间的差值不宜大 于5.0MPa和(0.10—0.15)fccor,m两者的较大值。 当有确切的依据时可对样本的标准差s进行修 正或调整。      
3.4.6
当对混凝土工程混凝土抗压强度进行评定时,可用fcu,e1作为混凝土立方体抗压强度标准
     
值的评定的界限值。      




3.5 单个构件混凝土抗压强度推定


3.5.1单个构件混凝土抗压强度的推定,有效标准芯样试件的数据不得少于3个,小直径芯样试

件宜适当增加数量。

3.5.2以芯样试件混凝土立方体抗压强度换算值中的最小值作为构件混凝土立方体抗压强度标

准值的评定界限值,不应进行数据的舍弃。