对于型式试验,中压开关和控制设备标准GB/T3906有明确的规定,哪些是必须要做的,哪些是根据客户需求选做的。
对于开关柜来说,绝缘、温升(连续电流试验)、动热稳定(短时耐受和峰值耐受电流试验)、机械操作、防护等级、辅助回路等是绝对的必须要做的型式试验项目,还有开关装置的开断和关合能力试验。
也就是说,断路器需要配柜一起做开断和关合试验。接地开关关合试验必须在开关柜内部,配柜一起试验,由于固定、铜排连接方式不同,接地开关的关合不同于单独在柜外的试验,需要整体验证关合能力,并且接地开关操动机构可以正常运转。
绝缘试验包括工频耐受电压试验和雷电冲击耐受电压试验。工频耐受电压试验时间1分钟,对于12kV试验电压42kV有效值,雷电冲击耐受电压为冲击峰值,对于12kV试验电压75kV,冲击耐压需要对测试部位进行正负极性各15次试验。
连续电流试验,即原来的温升试验,国内由于DL要求,一般需要做1.1倍连续电流的试验,来验证最大温升是否满足标准要求,按照最新版GB/T11022/2020标准镀银触头的温升是75k,而开关柜标准GB/T3906-2020 试验部分标准引用GB11022-2011标准条款,温升上限则还是65k,因此要求更加严格。
国内的短时耐受电流试验时间一般是4秒,峰值耐受电流是短时耐受电流的2.5倍,即31.5kA 4s对应的峰值耐受电流是80kA。
其它适用时的强制型式试验项目,如内部电弧故障、抗撞击试验IK、污秽试验等已成为必须要做的试验。对于气体绝缘,气室强度、密封性必须做。固体绝缘等局部放电必须做。电磁兼容试验适用于集成智能传感器等IED设备的智能开关设备,一般开关柜做这个试验意义不大。
IEC62271-200标准型式试验项目类似,根据IEC 62271-200第6项,型式试验包括以下内容:
1 主电路和辅助电路的介电试验(6.2)
2 局部放电试验(6.2.9)
3 主电路电阻的测量(6.4)
4 温升试验(6.5)
5 机械操作试验(6.102)
6 防护等级验证(6.7)
7 短时耐受电流和峰值耐受电流试验(6.6)
8 真空断路器基础开断能力的验证(6.101)
9 验证接地开关的关合能力(6.101)
10 内部电弧试验(6.106)
11 活门漏电流测量(6.104.3)
12 ES的机械耐久性试验(IEC 62271-102)
高压断路器标准GB/T1984-2024规定型式试验项目如下。强制性试验项目。
断路器的型式试验项目比较多,有些项目也是适用时去做,如高压断路器需要做无线电干扰,需要根据要求进行型式试验。
对于电寿命E2级试验,有序列1~4个试验方式,试验序列1是常规的274次开断,序列3是72次开断,序列4是中国独有的满容量试验,分为30/50/100次不同。