土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 高压线路跳闸,故障找了一天一夜,县公司一把手亲自带队,终于找到了原因!

高压线路跳闸,故障找了一天一夜,县公司一把手亲自带队,终于找到了原因!

发布于:2025-08-08 11:20:08 来自:电气工程/电气工程施工

来源:电工技术

[复制转发]

 


小编最近在网上看到一篇很火的帖子, 这篇帖子详细讲述了某地电力系统遭遇的一次线路跳闸事件,其过程可谓一波三折,还引发了众多同行的广泛关注与热烈讨论。


事情发生在某地,一个平常的夜晚,夜幕如墨般笼罩着大地。当地的一条重要线路突然毫无征兆地跳闸了。夜晚本就光线昏暗,视线条件极差,这给故障排查工作带来了巨大的挑战。维修人员接到通知后迅速赶到现场,他们凭借着微弱的灯光,沿着线路一寸一寸地仔细查找故障点。从夜色深沉一直到曙光初现,又从晨曦微露到阳光洒满大地,维修人员们一刻也不敢停歇,眼睛紧紧地盯着线路的每一个细节,不放过任何一丝可能存在问题的地方。


此次线路跳闸事件引起了县公司高层的高度重视。县公司一把手得知情况后,心急如焚,就像热锅上的蚂蚁一般坐立不安。他深知电力供应对于当地居民的生活和企业的生产有着至关重要的影响,长时间的停电不仅会给居民带来生活上的不便,还可能对当地的经济造成一定的损失。于是,一把手做出了一个果断的决定——亲自带队下场寻找故障点。他带领着专业的技术团队和维修人员,深入到故障现场,与大家一同并肩作战。为了提高查找故障点的效率,公司还调配了先进的设备,其中就包括三架无人机。这三架无人机在空中盘旋,利用其高清摄像头对线路进行全方位、无死角的拍摄和监测,为地面的排查工作提供了有力的支持。


经过长达15个小时的不懈努力,故障点终于被找到了。原来,是一根电缆出现了破皮的情况,破损的电缆与横担接触,从而造成了此次线路接地事故。这看似不起眼的一点问题,却引发了如此严重的跳闸事件,着实让人意想不到。


   


然而,事情并没有因为故障点的找到而画上圆满的句号。事后,公司做出了一项处罚决定:对负责该线路维护的班组扣罚一万元。这一决定让班组的成员们感到无比委屈和气愤。他们为了查找故障点,在黑暗中摸索了整整一天一夜,不辞辛劳,付出了巨大的努力。在这15个小时里,他们放弃了休息时间,忍受着身体的疲惫和精神的压力,一心只想尽快恢复电力供应。如今,故障虽然已经排除,但他们不仅没有得到应有的表扬和奖励,反而还要面临经济上的处罚,难怪大家都气晕了。


这篇帖子一经发布,便引起了很多同行的关注并讨论。大家纷纷在评论区发表自己的看法!


电工A: 高压线路停电首先找停电倒范围内的电缆线路,看电缆头保护帽有没有击穿短路和地埋电缆线路有没有被开沟机,挖机挖断,架空导线出问题概率很低。


电工B: 现在电力系统和别的行业一样卷的厉害,每干一点活都要支球形式主义很严重,一群没在基层干过的小年轻,隔离刀闸和跌落保险都分不开的人坐在监控室指挥一线老员工干活,前几天我有个立杆计划,监控室的小年轻非的说现场得有两个司索工,我问他司索人员是做什么的,他们说是杆子起立后两边拉绳子的人员……把我都整懵逼了!


电工C: 施工中电缆这个部位一定要加块皮,螺丝不能拼命的拧,但是这个不是电缆破皮是电缆终端炸了,看材料要么是偏远地区,要么是几十年的东西了!


电工D: 前因后果没看到就不敢随便说班组有没有责任,看着是外皮被什么磨破刮过了。可能人、机、法、环都有问题,不能只找人的毛病!


电工E: 警示年轻的工友们,干电气活一定要胆大心细,要动脑筋,考虑周到,以防后患。你看图中那个线靠横担,当时做线就要折弯离开也许就没事儿了。


各位同行,你们对这件事情怎么看呢?该对班组罚款吗?一起在评论区留言交流探讨吧!        

版权归原作者所有

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.91 万条内容 · 570 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

降低接地电阻的6种方法

  在大地电阻率较大的砂质、岩盘等土壤中,为了满足低接地电阻的要求,常采用由多个接地体并联组成的接地网。但有时需要用的钢铁材料很多,而且接地面积甚大,欲达到所要求的接地电阻往往会有一定的困难。此时可设法降低接地体附近土壤的大地电阻率,也能够达到降低接地电阻的目的。 1 利用低电阻系数的土壤(即换土法) 利用粘土、泥炭、黑土及砂质粘土等代替原有较高电阻系数的土壤,必要时也可使用焦碳、木炭等。置换的范围是在接地体周围1~2米的范围内和近地面侧大于等于接地极长的1/3区域内。这样处理后,接地电阻可减小为原来的3/5左右。

回帖成功