土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 全封闭螺杆制冷压缩机的拆卸与装配

全封闭螺杆制冷压缩机的拆卸与装配

发布于:2025-08-07 11:08:07 来自:暖通空调/暖通资料库

来源:暖通南社

[复制转发]

压缩机拆解:

1、压缩机外观检查:压缩机外部零配件完整情况。

2、压缩机电机原始数据检测:定子线圈绝缘值为“0”。

3、压缩机开缸:确认开缸部位,控制切割深度(按焊接工艺切割上下壳体坡口),做好标记。

4、油分离器拆卸:油分离部件拆除、油分框架。  

5、压缩机电机拆卸:拆除电机定子及转子,检查转有无损伤。  

6、压缩机解体:拆除油活塞及加卸载滑阀、拆卸吸气端;用压力机压出阴阳转子。  

7、到此解体完毕,对受损、受污损的零部件进行清洗、修复、更换,做好检修工作后,重新开始装配压缩机。

压缩机装配:

压缩机零部件清洗、检测:机体部件、转子部件、加卸载部件、滤油网、吸气过滤网;内部供油管及全套轴承清洗测量。  

压缩机装配:

a、装配前对全部零配件清洗,清洁度达到要求;

b、用冷冻、加热方式装配各部轴承(冷冻温度-40℃,加热温度120℃);

c、机体部件、加卸载滑阀装配;

d、滑阀移动自如,各部配合间隙及油活塞气密试验达 到要求。  

压缩机壳体安装:清洗下壳体,将装配好的压缩机吊装到下壳体内,调整压缩机与壳体相对位置,安装壳内油管,安装吸气滤网、吸气止回阀体、补气口连接体;紧固压缩机与壳体固定螺栓(吸气滤网、油滤网必须清洗干净,有破裂及污垢时更换)。  

压缩机电机安装:电机安装前先全面检查定子和转子外观完好并进行吹扫,测量记录定子线圈对地绝缘、各绕组直流阻值及电机内埋热保护传感器阻值。安装过程中不得碰撞定子线圈,接线柱安装前必须先进行气密试验,紧固电机引线螺丝时应避免接线柱芯子转动并连接可靠,电机引线应按编号连接和有序排列并进行绑扎,不得与壳体和油管触碰。  

空载测试:  

压缩机油分离器安装:清洗吹扫油分离器填料、油分壳体和油分挡板,填料内外层接头处必须错缝安装。

压缩机封壳、焊接:按开缸标记安装上壳体,调整焊缝间隙及壳体总高度,校正上下壳体平行度、同心度;焊接工艺采用氩弧焊2道,电弧焊盖面工艺,要求:上下壳体不得歪斜、错边。焊缝应圆滑、平整,不得有气孔、夹渣;融深达标。  

友情提醒:未得到厂商授权私自拆装将得不到厂商技术支持和 维保承诺。

本文资料来源于网络,暖通南社整理编辑。