(1)冷板式液冷冷却液对比
图片

冷板式液冷选择冷却液时,需要综合分析冷却液的热性能、环保、兼容性、价格等因素。

对于 单相冷板 液冷,需要特别关注 冷却液的防腐和细菌抑制能力 ,否则不但会导致换热效率大幅下降,同时也可能造成泄漏,损坏服务器。推荐选择25%丙二醇水溶液。

对于相变冷板液冷,需要特别关注当地的环保法规和工作压力。推荐选择R515B、R134a、R513A、R1234yf。

(2)浸没式液冷冷却液对比

浸没液冷所使用的介电液体可以分为两大类: 油类、氟化液

油类沸点非常高,因此只应用于单相浸没 ;氟化液种类繁多,可以配制成各种沸点,例如从55℃到200℃以上。低沸点(例如55℃)用于两相浸没,而高沸点用于单相浸没。两者的对比如下:

图片

浸没液冷在选择冷却液时,需要从以下几个方面综合考虑:

1、综合热性能

2、信号完整度

3、兼容性、可靠性、维护

4、环保

浸没液冷的冷却液推荐氟化液,它的综合热性能优秀,并且有非常好的兼容性和可靠性,缺点是价格昂贵,并且需要关注当地的环保法规。



转自壹天讲学 ,版权属于原作者,供学习交流。