风液融合架构可以归纳为三大部分:二次侧的液冷和风冷部分以及一次侧冷源。其中液冷部分是确定的,风冷部分和冷源有多种变化。根据液冷与风冷是否共用同一套冷源,可以将该架构分为风液同源架构和风液独立架构两种类型。
风液同源架构按照冷源和风冷部分的不同组合,可以分为 冷却塔 动态双冷源架构、冷水主机 冷冻水末端架构、磁悬浮相变系统 热管末端架构 。
冷却塔 动态双冷源架构 该架构的室外侧冷源使用 冷却塔(开式、闭式)或干冷器 向二次侧提供冷却水。 二次侧的风冷部分采用动态双冷源空调 ,它包含一套冷却水系统和一套压缩机系统。液冷为完全自然冷,风冷为部分自然冷。
冷却塔 动态双冷源架构
双冷源空调为弥漫式送风的大风墙,安装在设备间中。当冷却塔的供水温度较低时,冷却水盘管单独工作;当冷却塔供水温度较高时,开启压缩机系统进行补冷。
该架构当前应用案例较多,整个系统没有冷水机,所以成本较低;并且采用分布式冷却塔,可以有效避免单点故障。双冷源空调安装在设备间内,与机房内设备解耦,非常适合租赁型业务。