中压开关柜设计的综合考虑开关设备的设计需要均衡考虑各个因素,我们不能因为要满足IP44防护等级,就把所有孔都堵掉,这是不经济的。 如果一台开关柜没有任何通风设计,相当于封闭箱体,那么一台1000mm宽的完全密封的中置柜,2000A电流的电流也会造成温升超标,即使采用非常大的铜排截面积,更不要说2500/3150A了。 IP44开关柜2000A KEMA型式试验试验温升超标,虽然下部设计有通风孔,但顶部有泄压缓冲隔室,热空气无法直接散发到外部,不得已断路器手车下部增加风机,采用风机直接对着触头局部冷却的方式降低温升,达到标准要求。