在供配电系统工程中,3+2芯与4+1芯电缆的选择需综合负载特性、谐波干扰及规范标准要求,具体区别与选型原则如下:

1、主要区别

3+2芯与4+1芯电缆的主要区别如下表所示。

表1  3+2芯与4+1芯电缆的主要区别

类别    
3+2芯    
       4+1芯    
结构差异    
三根相线(L1/L2/L3)截面相同,中性线(N)和保护接地导体(PE)截面减半(如3×25+2×16)    
三根相线+中性线截面相同,保护接地导体(PE)独立且截面较小(如4×25+1×16)    
应用场景    
适用于三相负载平衡、谐波干扰低的场景,中性线仅承担不平衡电流    
强化中性线载流能力,应对高谐波电流(如变频器、LED),防止N线过热    


    2、选型

    电缆选型需考虑 谐波的影响,谐波电流占比不同,对选择电缆也产生一定的影响。

    表2 考虑谐波因素选择电缆

    谐波占比    
    电缆选择    
    应用举例    
    • ≥15% 
    4+1芯       电缆,避免N线过载    
    充电桩、电梯变频器、LED照明等    
    <15%    
    • 3+2芯 电缆
    工频水泵、风机等    


    3、建议

       设计阶段   :获取设备谐波测试报告(如变频器、LED灯具),无数据时按高危场景优先选4+1芯。
       结论   优先依据谐波强度选型——高谐波选4+1芯电缆保障安全,低谐波且平衡负载选3+2芯电缆节约成本,同时遵守《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019的相关要求要求。