电锅炉也称电加热锅炉、电热锅炉,顾名思义,它是以电力为能源并将其转化成为热能,从而经过锅炉转换,向外输出具有一定热能的蒸汽、高温水或有机热载体的供热设备。
电锅炉分类:
根据电压分为:低压电锅炉(220V-380V),高压电锅炉(6KVA-10KVA)。
根据加热方式分类为:直热式电锅炉和蓄热电锅炉。
根据加热元件分类:电容电锅炉、电阻电锅炉、电磁电锅炉、半导体电锅炉、石墨烯电锅炉、纳米管电锅炉、相变储热电锅炉等。
热电阻电锅炉:
加热元件主要为:热电阻加热管、材质为:不锈钢外壳、镍铬合金加热丝、氧化镁合金粉填充。
优点:通用性强、加热效果稳定、性价比高、维护方便。
缺点:能耗高、热效率低、损坏易漏电。
电磁电锅炉:
加热元件主要为:变频器、逆变模块、电磁线圈。
优点:加热部件小、效率高、防水质结构、升温快。
缺点:性价比低、电磁辐射、维修复杂。
纳米膜纳米管电锅炉:
加热元件主要为:纳米膜、纳米涂层、纳米管、卤素发热管。
优点:加热部件小、效率高、升温快、能耗优于同类产品
缺点:性价比低、维修复杂、通用性差、水质要求较高。
半导体电锅炉:
加热元件主要为:元素半导体、无机化合物半导体、有机化合物半导体和非晶态与液态半导体。
优点:模块式结构,能耗小,是传统电热管能耗的一半,运行安全、
不结水垢、无易损易耗件,长效节能。
缺点:性价比低、维修复杂、通用性差。
供暖系统图:
热水系统图:
电锅炉的操作与维护:
(1)调试前的检查工作:
电源检查:电源为三相四线制380V/50Hz,变压器容量应满足锅炉总容量的要求。
锅炉房检查:锅炉房应具有良好的通风散热条件,无结露或滴水,无粉尘、无腐蚀、无易燃易爆物品,室内照明良好。
电控柜检查:控制柜内部接线正确,无短路、散乱和松动现象,无明显外露导线。各类元器件、仪表、开关等完好,标识清晰,无操作松动现象;
锅炉本体检查:炉体应无较大损伤,附件安装妥当、符合要求,电热管组装完好无损。充水后应无渗漏现象(尤其是电热管组密封处);
控制柜与锅炉连接线的截面积规格是否满足功率要求,导线两头铜片压焊是否牢固,接线是否规范、牢固;
管道系统检查:管道连接正确,无泄漏现象,管路上仪表工作正常,系统已冲洗除污;
水泵检查:连接方向正确,用手拨动水泵电机叶轮,转动灵活;
相关设备、阀门、仪表等已调至正常工作位置,整个系统处于可运行状态。
(2)通电试运行:
系统经专业技术人员检查无误后,方可通电进行调试。
系统有“自动”和“手动”两种工作状况,调试时应先选用“手动”模式,将控制柜上的选择开关旋至“手动”档;
合上电源、电源指示灯、相关仪表都应有指示或显示;
根据实际运行要求,在仪表上设定相关参数:如温度上限、温度下限、温度极限、压力极限等;
采用“点动”方式启动循环水泵,观察泵的转向是否正确,若反向运转,则切断电源,倒接电机电源接线至转向正确;
手动运行正常后,则将“选择开关”拨到“自动”档,让系统自动运行,观察系统运行是否正常,各仪表是非工作正常;
若出现异常情况,按下电控柜面板上的“急停”按钮,可无条件切断系统运行,检修后再按此按钮,系统将自动恢复运行;
试运转正常后,连续观察系统运行24小时,仔细观察是否有异常现象,若无异常,锅炉可正式投入使用;
系统运行过程中可通过检测或观察仪表的有关数据判断锅炉的工作情况;
连续运行8小时,仔细检查锅炉运行情况,评估锅炉是否达到设计要求。
(3) 正常使用:
1. 调试合格后,可投入正式运行,向锅炉供水应符合GB1576“工业锅炉水质”的要求;
2. 在正常使用中电热元件及电控部分出现故障而停炉时,按“故障处理”检查原因,予以解决,仍不能解决时,通报厂家解决;
3. 正常使用中应注意水位、压力、温度,使之处于正常状态;
4. 启动运行时,待锅炉水温接近设定温度时,再启动水泵;
5. 在运行中,出现停电事故,恢复供电后须重新启动;
6. 正常使用中,须进行必要的经常保养,真空锅炉应保持其真空度,真空度失控时应停机检查,正常后再投入运行;
7. 长期停止使用时,须切断电源。锅炉可进行湿法保养和干法保养;
干法保养:
停炉后将锅炉水排净,将内部污垢清除冲洗干净,待炉内干燥后,将10~30毫克大小的块状石灰用盘装好(用氧化钙纯度大于50%生石灰),放置锅炉筒内。生石灰重量为锅内容积每立方米3公斤计算,将所有门孔、阀门关闭。每月检查一次,发现生石灰碎成粉状,即需要更换,锅炉重新运行时,将其全部取出。
湿法保养:
停炉后放净炉水,清除内部污垢,冲洗干净,重新注满碱性防腐液(PH值在10~12的水)。将水加热排除水中气体,关闭所有门、孔及阀门。此法气候寒冷地区不可采用。
日常检查与维护:
电热锅炉采取一般采用全自动控制运行方式,无需专人值守(手动时则需专人值守),但应派一名熟练操作员定期对系统进行巡视检查,以维持系统的正常、合理运行,巡视检查应注意以下几方面:
1 、检查电控柜各元器件导线接点是否可靠,有无松动和异常发热现象,及时分析原因并采取得适当措施;
2 、检查各阀门、管路、电热管组密封处是否有渗漏水现象,并及时采取措施排除;
3 、检查电机、水泵、交流接触器声音是否正常,及时分析原因和排除故障;
4 、检查进、出水温度及压力是否正常,工作电流、电压是否正常,超温、超压、缺水保护等是否处于正常有效工作状态:
1 、检查接地线是否良好、牢靠,以保证设备人身安全;
2 、巡视人员对每次巡检做好相关记录。
来源于互联网。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
暖通资料库
返回版块25.49 万条内容 · 710 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳