北美开关柜要求具有UL认证,UL是美国保险商试验室,既有UL标准,如UL891、UL67、UL845等标准,又有产品认证。


而有些产品UL没有标准,就会采用ANSI标准,如低压电力开关柜标准ANSI IEEE C37.20.1、中压金属铠装开关柜 C37.20.2标准、中压箱式开关柜C37.20.3、中压气体绝缘开关柜C37.20.9、开关柜的内部电弧试验C37.20.7、中压断路器标准C37.04、C37.06、中压开关设备试验标准C37.54、C37.55等等。


正如国内一样,中压开关柜一定要有按照符合标准的型式试验,但可以没有认证,国内中压开关柜的认证不多,如XIHARI认证,外资的认证比较多,如TUV、ASTA等,还有DNV、ABS、CCS等船级社认证(船用开关柜),这些都是中压开关柜的典型认证。


认证也需要根据标准进行型式试验,在符合标准、通过试验的情况下,对于产品给予认证。


我们有些时候对待国外项目,往往更多的强调的是认证,而忽视标准和试验,认为认证只是文件资料的审查,符合就发证,花钱就能搞定。


我们的产品首先是应用,符合客户要求,符合适用标准是第一位的。IEC标准关注性能要求、试验要求,而北美ANSI标准关注材料、结构以及安全。


因此IEC标准开关柜只需要符合性能要求,通过试验即可,产品可以是五花八门,各式各样。宽度、高度、板厚、母线布置都可以自由发挥,技术创新、产品创新,可以采用很薄的钢板做柜体,只要通过内部电弧故障数量、IK等试验即可,同一电流母线规格也各不相同,3150A可以是2根120×10,也可以是3根100×10,还可以是4根80×10mm。 母线可以水平前后、上中下或是三角布置。

 


而ANSI IEEE标准则规定了柜体结构,钢板厚度,通风孔要求等,不同的标准对应不同的产品,如C37.20.2铠装开关柜标准,就是双层抽出式断路器开关柜,不会有固定式断路器,也不会有负荷开关等柜型,电流到4000A,短路电流到63kA。


而箱式开关柜则采用C37.20.3标准,15kV电压等级负荷开关电流最大到1200A 25kA,负荷开关+断路器电流受到负荷开关电流限制,最大也是1200A,箱式开关柜也有抽出式断路器方案,额定连续电流最大到2000A。


因此如果你要个开关柜4000A隔离开关+固定式断路器开关柜,对不起,负荷开关+固定式断路器最大到1200A,4000A没有相应的标准,也就是说不能符合IEEE标准,因为没有标准。


北美中压开关柜不使用接地开关,接地通过试验接地手车,因此如果非要安装个接地开关在柜子里,那么只能是参考IEEE标准而不是符合IEEE标准。


北美C37.20.6标准接地试验手车


作为产品设计,先要符合标准,然后才是试验和认证,不能拿常规产品就去做UL认证,这样即使在某家认证机构拿到证书,也是没有用的,到达美国客户现场出了问题,还是要处理埋单的。